账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6462|回复: 9

[求助] 二类高层住宅公共区域的火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2020-12-8 23:53:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规上的这个宜怎么把握?各地做法是怎样?
发表于 2020-12-9 08:32:26 | 显示全部楼层
我们这边都要求设
     
发表于 2020-12-9 08:34:40 | 显示全部楼层
宜就是能做就做。

通常如果有地下车库连通各楼的话,一般地库是有FAS的,所以各楼的公共区也应该有FAS。

如果没有地下车库连通,都是独栋的楼,那一般地库也是有FAS的,所以各楼的公共区也应该有FAS。

如果没有地下车库,那么通常也没有FAS,这种情况可能不需要设。但是没有地下车库,现在应该看不到吧。
     
发表于 2020-12-10 19:55:45 | 显示全部楼层
二类高层住宅就有消防电梯了吧,属于需要联动的消防设备,所以公共区域要做自动报警
发表于 2020-12-11 08:23:27 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-12-10 19:55
二类高层住宅就有消防电梯了吧,属于需要联动的消防设备,所以公共区域要做自动报警

消防电梯不属于联动设备
发表于 2020-12-11 08:25:39 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-12-10 19:55
二类高层住宅就有消防电梯了吧,属于需要联动的消防设备,所以公共区域要做自动报警

所谓的“小高层住宅”,不需要设置消防电梯
     
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-11 08:23
消防电梯不属于联动设备

消防电梯为什么不算?是大家俗成还是有出处?
     
发表于 2020-12-13 10:14:59 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范有一条
360截图20201213101331817.png
     
发表于 2020-12-13 10:36:46 | 显示全部楼层
二类住宅公共区域基本都做;一类高层住宅公共区域应做,户内宜做,这里户内做不做就有些弹性了。
     
 楼主| 发表于 2020-12-13 11:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-12-13 10:14
建筑设计防火规范有一条

有个等字。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则