账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9720|回复: 11

[问题探讨] 火灾报警控制器台数

[复制链接]
     
发表于 2020-12-8 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50116-2013中3.1.5提到“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点” 那么计算的时候,是应该计算出以上设备总数来确定报警控制器台数,还是按照总线根数或者按照总线短路隔离器个数来确定报警控制器台数?
发表于 2020-12-8 14:10:26 | 显示全部楼层
两者均要考虑,取其小者
     
发表于 2020-12-8 15:04:16 | 显示全部楼层
一直有个疑问,规范要求一台主机不超3200点,厂家的设备5000,9000点的好像都有,是不是和规范矛盾了,具体怎么理解呢?
     
发表于 2020-12-8 15:39:09 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-12-8 15:04
一直有个疑问,规范要求一台主机不超3200点,厂家的设备5000,9000点的好像都有,是不是和规范矛盾了,具体 ...

当然听规范的,超了可以多几台主机啊
     
发表于 2020-12-8 16:40:05 | 显示全部楼层
当然按规范来,规范总是预留量大,安全裕量多,厂家经常到极限的
     
发表于 2020-12-8 16:40:34 | 显示全部楼层
一般来说,地址数量≥设备数量,算回路按前者,算短路隔离器按后者
     
发表于 2020-12-9 09:47:10 | 显示全部楼层
一般我是每个短路隔离器带25左右个点(消防风机按5个模块点算的),按6个短路隔离器一个回路,然后一个主机带16个左右(不超过20)回路。
     
 楼主| 发表于 2020-12-9 10:12:39 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-12-9 09:47
一般我是每个短路隔离器带25左右个点(消防风机按5个模块点算的),按6个短路隔离器一个回路,然后一个主机 ...

余量是不是太大了
     
发表于 2020-12-10 11:36:06 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-12-9 09:47
一般我是每个短路隔离器带25左右个点(消防风机按5个模块点算的),按6个短路隔离器一个回路,然后一个主机 ...

25x6x16=2400点,预留是不是有点多了啊,如果是一类高层住宅小区,主机会有很多台
     
发表于 2020-12-10 11:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2020-12-10 11:55 编辑
WMeng90 发表于 2020-12-10 11:36
25x6x16=2400点,预留是不是有点多了啊,如果是一类高层住宅小区,主机会有很多台

预留是有点多,不知道必要性多大。一条回路200个点250个点,运行有区别么?
     
发表于 2020-12-10 17:41:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-12-10 11:53
预留是有点多,不知道必要性多大。一条回路200个点250个点,运行有区别么?

看厂家样本一回路可带220点,预留10%,设计时是否可按200考虑。现在大部分设计按照一路200点,预留10%,画图时每回路不超180点了。
     
发表于 2020-12-10 19:57:41 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2020-12-10 17:41
看厂家样本一回路可带220点,预留10%,设计时是否可按200考虑。现在大部分设计按照一路200点,预留10%, ...

厂家样本已经预留了规范要求的10%,所以可以用满200点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则