[求助] 看台是否属于人员密集场所,下面能否做发电机房?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-30 09:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下,看台是否属于人员密集场所?看台下面的房间能否做发电机房?
发表于 2020-11-30 10:11:36 | 显示全部楼层
看台属于人员密集场所
     
发表于 2020-11-30 17:20:26 | 显示全部楼层
消防法及GA654-2006及GA1369-2016有明确定义
     
 楼主| 发表于 2020-12-3 23:27:33 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-11-30 17:20
消防法及GA654-2006及GA1369-2016有明确定义

19D702-7-应急照明设计与安装第10页就有人员密集场所划分,我的意思是这些文件都没提到的看台怎么考虑,看台能按室内场所考虑?
     
发表于 2020-12-4 16:46:53 | 显示全部楼层
你看台是室内还是室外   剧院   体育场馆都有看台   这些都是人员密集场所,建规5.4.13  不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
     
发表于 2020-12-7 13:31:31 | 显示全部楼层
如果规范条文没有相应的明确规定。按常识判断就可以了
     
发表于 2020-12-7 14:55:34 | 显示全部楼层
19D702-7-应急照明设计与安装第10页   里面的公众聚集场所里面的体育场馆。。。。这不是吗?
     
 楼主| 发表于 2020-12-7 21:41:14 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-12-7 14:55
19D702-7-应急照明设计与安装第10页   里面的公众聚集场所里面的体育场馆。。。。这不是吗?

好的,我没问清楚,我问的是室外看台,不好意思