账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4859|回复: 4

[问题探讨] 阻燃和阻燃耐火线缆什么区别?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-27 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前根据  GB/T 19666-2005阻燃及耐火电线电缆通则 关于阻燃和耐火线缆的定义,很多大佬都说阻燃和耐火的概念和要求不一样,所以阻燃不等于耐火,耐火也不等于阻燃。
根据最新的 GB∕T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则  已经于2020-07实行,里面的7.2节有这么一句话,“耐火电线电缆或光缆产品应阻燃,阻燃性能应符合6.1相应要求。”  这话不就等于 耐火就肯定阻燃了咯?
那要是这样,耐火和 阻燃耐火  的线缆还有什么区别? QQ截图20201127145814.png
发表于 2020-11-27 16:14:06 | 显示全部楼层
虽然阻燃和耐火电缆原理不同,但要求耐火电缆也阻燃是对的,否则耐火电缆反而成为可燃物了
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 11:41:07 | 显示全部楼层
还有其他意见吗?
     
发表于 2020-11-30 12:05:57 | 显示全部楼层
我的理解就是阻燃不是耐火,但是耐火包括阻燃
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-30 13:43:15 | 显示全部楼层
阻燃耐火和耐火应该是一个意思,耐火必定阻燃。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则