账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4900|回复: 2

[求助] 请问电涌保护器安装位置问题?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-27 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问图中画法是不是错了?电涌保护器是不是应该安装在断路器前端?
11.png
发表于 2020-11-27 14:46:07 | 显示全部楼层
是安装在后面的
     
发表于 2020-11-27 19:38:49 | 显示全部楼层
升级初级会员了,又可发帖了。装在这里合理的。因为全电缆系统,低压电源处雷电电涌(图中明确10/350,对应高暴露地点)不是顺线路来自电源侧,而是来自于接地。图中接地是在母排处实施的,就电涌行波而言,会先经过SPD,再到达低断。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则