账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8035|回复: 12

[规范条文] 新民标3.2.12条

[复制链接]
     
发表于 2020-11-27 11:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.12,三级负荷可采用单电源单回路供电。是否包括消防三级负荷,消防三级负荷是否还需不需做末端切换,没有第二电源时如何做末端切换。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-27 11:39:49 | 显示全部楼层
包括,三级不用切换
     
发表于 2020-11-27 11:47:37 | 显示全部楼层
消防三级负荷也是三级负荷!
     
发表于 2020-11-27 11:53:57 | 显示全部楼层
即使是3级,消防泵房\风机房还是末端切换吧,不然审图可能会提,还是强条!
还有就是消防验收的时候也有麻烦,原来消防大队验收的人不管你三级不三级,上来就看有没有末端切换箱。
一帮老爷,没法解释,不整改,不通过!
发表于 2020-11-27 14:47:33 | 显示全部楼层
理论上,单电源即可,实际上,尽量满足两路切换
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:55:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 14:47
理论上,单电源即可,实际上,尽量满足两路切换

有没有实际上应如何设计
发表于 2020-11-27 14:56:55 | 显示全部楼层
gxjy55 发表于 2020-11-27 14:55
有没有实际上应如何设计

我院设计的,只要是消防的,还未做过单电源的
     
发表于 2020-11-27 14:59:02 | 显示全部楼层
拉两条线 双切换
     
发表于 2020-11-28 14:14:42 | 显示全部楼层
三级消防负荷可单电源单回路供电
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 08:47:54 | 显示全部楼层
好吧,多谢大家。规范都不能做到统一。以后叫民用建筑电气设计参考
     
发表于 2021-1-5 14:44:35 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-11-28 14:14
三级消防负荷可单电源单回路供电

正解!这个问题宣贯的时候也问过王总,他反复强调这一条就是对火规“消防电源需末端切换”的一个延伸解读。三级消防负荷,只需单电源供电,即是单电源供电哪来的末端双切。
     
发表于 2021-1-5 17:06:58 | 显示全部楼层
有时候,审图人员审图时喜欢强加自己对规范条文的理解,然后设计人员为了审图通过,息事宁人,就被迫就范了。
     
发表于 2021-1-5 17:52:08 | 显示全部楼层
看情况,不过既然是三级负荷是不用切换的。因为没有条件,你想切换一般也没有第二个电源/回路给你切换。
如果建筑群其他都有二级消防负荷,就一栋没有那就看你自己了有条件当然可以做切换。还省事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则