账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13532|回复: 20

[求助] 工业照明回路要求

[复制链接]
     
发表于 2020-11-27 10:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我记得民用建筑照明回路有2KW以内,25个灯源以内的要求,而且配电线路不超过50M
那么工业照明回路有没有要求,4KW 一百多米行不行? 导线选6的就行了?
     
发表于 2020-11-27 10:38:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,第一行除了25个灯源,其他要求的规范出处在哪里?
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:54:18 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-11-27 10:38
弱弱的问一下,第一行除了25个灯源,其他要求的规范出处在哪里?

民规不是要求照明单相回路电流不超过16A,我们就按2KW算了
50米是考虑压降和末端短路取的值
综上想问下是不是加大导线就行了
     
发表于 2020-11-27 11:01:36 | 显示全部楼层
照明终端回路一般通过接线帽或灯具接线端子链式接线,线粗了接不进去,或压接力度达不到要求。所以以1.5或2.5导线为宜,一般4mm2导线就不宜在灯头处链接了,单独接一组组合灯具还是可以的。所以才有规范对终端回路不大于16A的建议,对应2.5的线,而对组合灯具放宽到25A,基本对应4的线。这主要是技术合理性要求,不是技术原理的限制。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-27 11:08:57 | 显示全部楼层
如果是照明配电回路,而不是终端回路,则没有这个限制。
发表于 2020-11-27 11:10:24 | 显示全部楼层
你要是路灯,接的更多
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:12:43 | 显示全部楼层

那么路灯又怎么处理。
发表于 2020-11-27 11:18:34 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 11:12
那么路灯又怎么处理。

路灯能接500米,但每盏灯处都存在分支的问题
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:23:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-11-27 11:08
如果是照明配电回路,而不是终端回路,则没有这个限制。

工矿灯能不能接6mm^2的线?  我现在算出来150m接1.8KW的工矿灯用4mm^2的线压降都6%了
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:26:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 11:18
路灯能接500米,但每盏灯处都存在分支的问题

路灯的电缆好像一般都用很粗的? 路灯也是单相供电吗,不是很了解
     
发表于 2020-11-27 11:33:32 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 11:26
路灯的电缆好像一般都用很粗的? 路灯也是单相供电吗,不是很了解

你首先要落实工矿灯接线端子最大可接多大截面的线。如果小于你设计的线路截面,可在每盏灯处配一个专用接线盒或端子盒作分支用。路灯是自带接线盒的,所以线路截面可以很大。
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:56:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-27 11:18
路灯能接500米,但每盏灯处都存在分支的问题

问一下现在工矿灯应该都是LED,但是LED应该都是变压到低压供电发光二极管,所以说规范里要求考虑的压降5%是不是如果用LED那么范围就会变宽?
发表于 2020-11-27 14:07:09 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 11:26
路灯的电缆好像一般都用很粗的? 路灯也是单相供电吗,不是很了解

路灯电缆一般都是35的
     
 楼主| 发表于 2020-11-27 14:32:13 | 显示全部楼层

网上找了个大学路灯的设计,用的是100W的LED路灯,一条支路17 8个路灯,支路有600米长,但是他的线只用3*6的YJV穿PVC 这样可行吗?600多米才6的线
发表于 2020-11-27 14:36:02 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-27 14:32
网上找了个大学路灯的设计,用的是100W的LED路灯,一条支路17 8个路灯,支路有600米长,但是他的线只用3* ...

那不行,这种情况下,末端短路跳不了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则