[求助] 求求大佬救命,要定变配电室面积了

[复制链接]
     
发表于 2020-11-22 14:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大概就3000平面积的政府办公综合楼,总共5层,估算负荷大概在不到240kw,变压器大概用315kva的够了吗?
求大佬帮忙,第一次独立做工程。
     
发表于 2020-11-22 14:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有师傅带一下吗?不怕搞出问题吗?
     
发表于 2020-11-23 08:38:15 | 显示全部楼层
就容量来说,够了。
发表于 2020-11-23 08:49:37 | 显示全部楼层
附近有变电所,都可以低压进线,照明、空调、消防分回路
发表于 2020-11-23 08:50:40 | 显示全部楼层
没有变电所,315也够了
     
发表于 2020-11-23 08:54:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-11-23 08:57 编辑
azbe 发表于 2020-11-22 14:37
没有师傅带一下吗?不怕搞出问题吗?

我有师傅带 也不知道怎么算啊 都是自己在网上搜 到处问 自个琢磨的
     
发表于 2020-11-23 08:59:55 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-11-23 08:54
我有师傅带 也不知道怎么算啊 都是自己在网上搜 到处问 自个琢磨的

那你这师傅不称职
     
发表于 2020-11-23 09:44:25 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2020-11-23 08:59
那你这师傅不称职

不 我怀疑他可能也不懂
     
发表于 2020-11-23 09:48:35 | 显示全部楼层
小项目不用箱变吗 做配电房感觉浪费面积啊
     
 楼主| 发表于 2020-11-23 11:25:21 | 显示全部楼层
有师傅带的,自己想先有点想法,再与老师交流
     
发表于 2020-11-23 11:55:47 | 显示全部楼层
315KVA有点高
     
发表于 2020-11-23 12:03:44 | 显示全部楼层
既然负荷不大,又是政府办公楼,可以让甲方咨询附近是否有市政变压器可以借用,单独搞变配电室不太经济
     
发表于 2020-11-23 13:50:22 | 显示全部楼层
也得有点知识储备啊!这样看你那个办公楼也做不好啊!
     
发表于 2020-11-23 17:22:02 | 显示全部楼层
配电室不能只说面积。要根据高低压柜的数量,还有屏前、屏后距离这些,对配电室设备进行布置,算出配电室的长宽,并适当留一点余量。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-24 17:25:52 | 显示全部楼层
市政变压器引来两路电就够用,3000平的办公没啥大设备,强弱电井就够用了