账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11794|回复: 16

[规范条文] 民用建筑电气设计标准GB51348-2019第14.9.6条

[复制链接]
     
发表于 2020-11-18 17:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14.9安防监控中心
14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定:
   1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用;

大家是否认可这条,以往都是要求安防与消防控制室合用时,安防和消防控制室要采用独立的配电箱,主要原因为安防设备为非消防负荷。

2016.7|林洪钟:民用建筑电气验收常见问题探析
d. 消控中心内安防设备用电接入消防专用配电箱不满足设计要求。设计往往是消防设备与安防设备共用消控中心,并设置消防设备专用双电源互投箱和安防设备专用双电源互投箱,消控中心的照明和消防设备应由消防专用配电箱供电,安防设备应由安防专用配电箱供电,各自独立互不干扰。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-18 18:01:14 | 显示全部楼层
分开吧,消控室里面也有空调这种非消防负荷,再说现在安防配电箱用电量大,一般都是30-40kW,跟消防配电箱分开做系统的时候灵活点。
     
发表于 2020-11-18 18:03:58 | 显示全部楼层
建议还是消防和安防的分开,稳当
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 20:29:43 | 显示全部楼层
dq1031744424 发表于 2020-11-18 18:01
分开吧,消控室里面也有空调这种非消防负荷,再说现在安防配电箱用电量大,一般都是30-40kW,跟消防配电箱 ...

这个空调倒是有处理意见的依据:
湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、 照明、 井道照明、 井道检修插座、 机房空
调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、 空调;
c.变配电所内的插座、 空调;
d.防排烟机房、 送风机房内的插座、 照明比如消控室、 消防电梯机房
内的空调。
处理意见: 机房区域内的插座、 照明、 空调设备, 应理解为服务于机
房本身, 如果长时间断电, 将会造成消控室、 消防电梯等难以维持正
常运转, 可以按消防负荷考虑, 从本机房内双切箱直接取电。
     
 楼主| 发表于 2020-11-18 20:30:57 | 显示全部楼层
sam-white 发表于 2020-11-18 18:03
建议还是消防和安防的分开,稳当

换以前当然是分开稳当,但是现在有条文可以这么做了
发表于 2020-11-19 08:36:43 | 显示全部楼层
建规里,消防回路要求专用,黑体,慎重
     
发表于 2020-11-19 08:40:55 | 显示全部楼层
消防和安防分开为好,民规的很多条文明显不符合防火规范强制性条文的规定。
     
发表于 2020-11-19 09:51:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-11-19 09:52 编辑

与消防控制室合用时,分设配电箱。

我甚至遇到过审图老师要求安防控制室的配电箱管线敷设不路过消防区域,理由是与本消防控制室无关管线不应穿越。。。。。
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:32:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-19 08:36
建规里,消防回路要求专用,黑体,慎重

之前这样做审图也不提有点奇怪
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:34:16 | 显示全部楼层
路过_AK273 发表于 2020-11-19 08:40
消防和安防分开为好,民规的很多条文明显不符合防火规范强制性条文的规定。

对,和很多规范冲突
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:35:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-19 09:51
与消防控制室合用时,分设配电箱。

我甚至遇到过审图老师要求安防控制室的配电箱管线敷设不路过消防区域 ...

恩,不知道新民规提出的用意,也没有条文解释。。
     
发表于 2020-11-19 17:07:04 | 显示全部楼层
14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定:
1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用;
23.5.1机房供电应符合下列规定
2 信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、智能化总控室、公共广播机房、有线电视前端机房和建筑设备管理系统机房等宜设置专用配电箱。
当消防控制室与安防监控中心合用机房,且火灾自动报警系统与安全技术防范系统有联动时,供电电源可合用配电箱。


     
发表于 2020-11-19 20:12:27 | 显示全部楼层
今天图审专家提了,要求合用,按规范执行
     
发表于 2020-11-20 08:22:38 | 显示全部楼层
机房一般带UPS的容量几十千瓦了,合用其实不合适。民规毕竟不是专业性规范,还是按建规执行比较好。
     
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:12:16 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2020-11-19 17:07
14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定:
1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用 ...

看的真仔细。。
这里的联动是指:14.4.3 疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。
还有其他的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则