账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4819|回复: 9

[求助] 室外LED高杆灯总是跳闸

[复制链接]
     
发表于 2020-11-17 16:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外25m高的高杆灯,灯具LED光源,总容量5kW左右。距离高杆灯5m处设有配电箱,出线采用10A微断。现在的问题是:首次合闸,1s就跳;再次合闸就不跳。LED灯具厂家说是启动电流大,要求出线改成25A。
我的疑惑是:LED灯具的启动电流由什么引起,与LED的控制模块有关么?启动电流会有这么大么?(10A的断路器瞬跳,电流得100A了吧)
发表于 2020-11-17 16:39:13 | 显示全部楼层
LED,有个电容充电瞬间冲击电流
     
发表于 2020-11-17 16:43:47 | 显示全部楼层
1s跳闸,不能算是瞬间跳闸吧
     
发表于 2020-11-17 17:01:03 | 显示全部楼层
2020.11.17-1.JPG

这是iC65的C曲线,1s对应3.8~10xIn

LED灯启动时,驱动电路中的电容有个充电的功能,所以会导致启动电流较大,网上说有0.8~1s左右,最高会有15倍

所以您5kW,就算是三相平衡,差不多10A,15倍,就是150A,150/7=21.4A,所以厂家说25A的还是比较靠谱的
     
发表于 2020-11-17 17:07:59 | 显示全部楼层
刚查了炳华总的一篇公众号,上面也写了炳华总的实验数据是15倍,且有国外资料显示最大250倍
启动时间1s左右,最大值在0.8s


2020.11.17-2.jpg

     
 楼主| 发表于 2020-11-17 19:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-11-17 19:45 编辑
x01oct 发表于 2020-11-17 17:01
这是iC65的C曲线,1s对应3.8~10xIn

LED灯启动时,驱动电路中的电容有个充电的功能,所以会导致启动 ...

谢谢,施工单位说1s就跳了,具体合闸多久跳我也不知道……

还有个问题,只要led照明,断路器都是要选3倍的计算电流值么?我以前没有过,也没有出现过跳闸的问题。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 19:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-11-17 20:29 编辑
x01oct 发表于 2020-11-17 17:01
这是iC65的C曲线,1s对应3.8~10xIn

LED灯启动时,驱动电路中的电容有个充电的功能,所以会导致启动 ...

还有就是,为什么第二次就不跳闸了呢?是因为第一次合闸使电容带压,第二次再投冲击电流就减小了么?
看了您说的炳华总的公众号,觉得还是驱动电路的问题,如果采用电压过零“软启动”,启动电流不会这么大吧?
     
发表于 2020-11-17 20:48:14 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-11-17 19:32
还有就是,为什么第二次就不跳闸了呢?是因为第一次合闸使电容带压,第二次再投冲击电流就减小了么?
看 ...

第一次合闸电流大是因为电容充电。
那么第二次合闸,电容已经充满电了,启动电流就小了,所以不跳了。
如果采用软启动,启动电流就不会那么大了。
     
发表于 2020-11-17 20:52:19 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-11-17 19:30
谢谢,施工单位说1s就跳了,具体合闸多久跳我也不知道……

还有个问题,只要led照明,断路器都是要选3 ...

也没有3倍

按15倍启动电流计算,按C曲线最不利的7倍考虑,15/7=2.14倍即可

且照明回路经常是采用16A微断,本身就不会按3kW去设计,通常都是2kW不到,这里面就已经有1.5倍的余量了,如果再设计小一些,在2.2倍左右(也就是1.35kW左右),那么基本上就能躲过去了。

那么1.35kW的照明回路,如果按40W一个灯计算,25个灯才1kW,距离1.35kW还有余量呢。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 21:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-17 20:52
也没有3倍

按15倍启动电流计算,按C曲线最不利的7倍考虑,15/7=2.14倍即可

您说得对,所以室内照明没关注过这个问题。室外照明LED功率大,单个灯具几百W,就有这个问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则