[问题探讨] 消防风机热继取消了么?

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 21:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民规,宜取消,大家画图现在按照这个执行了么?
发表于 2020-11-17 08:40:43 | 显示全部楼层
依然是报警,没有任何图审返回有意见
     
发表于 2020-11-17 09:01:19 | 显示全部楼层
那个条文说取消啊?现在是消防风机两个要求,1、断路器不设过负荷,2、热继电器报警发信号到有人值班地方。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 09:14:29 | 显示全部楼层
如下图。说宜。。有人说要取消。。
11111.png
     
发表于 2020-11-17 09:21:55 | 显示全部楼层
电动机的过负荷保护由断路器完成,还是由热继电器完成?
发表于 2020-11-17 09:27:20 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-11-17 09:21
电动机的过负荷保护由断路器完成,还是由热继电器完成?

热继完成
     
发表于 2020-11-17 09:50:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 08:40
依然是报警,没有任何图审返回有意见

我们这有的审图就判违反强条
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 10:43:13 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 09:50
我们这有的审图就判违反强条

报警 怎么会违反强条?
     
发表于 2020-11-17 10:51:36 | 显示全部楼层
没取消                     
     
发表于 2020-11-17 11:37:46 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-11-17 10:43
报警 怎么会违反强条?

7.6.3 对千突然断电比过负荷造成损失更大的线路, 不应设置过负荷保护。
     
发表于 2020-11-17 12:09:07 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 11:37
7.6.3 对千突然断电比过负荷造成损失更大的线路, 不应设置过负荷保护。

审图的是精神病?都报警了,哪里来的保护?又不断开主回路。
     
发表于 2020-11-17 14:07:12 | 显示全部楼层
可以参考条文说明,当设置过载保护时应仅作用于报警。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 16:04:51 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 11:37
7.6.3 对千突然断电比过负荷造成损失更大的线路, 不应设置过负荷保护。

规范编的有歧义,图审水平真是堪忧!明明后面又说可以做热继,报警即可。
     
发表于 2020-11-17 16:17:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2020-11-17 16:04
规范编的有歧义,图审水平真是堪忧!明明后面又说可以做热继,报警即可。

保护既可切断电源也可作用于信号,人家不认可条文说明这样提你也木有办法。还是条文不严谨造成的。
     
 楼主| 发表于 2020-11-17 18:22:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2020-11-17 16:17
保护既可切断电源也可作用于信号,人家不认可条文说明这样提你也木有办法。还是条文不严谨造成的。

正文有说可以设热继,报警即可。看上面图片。