账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4236|回复: 5

[求助] 监控室的防雷接地

[复制链接]
     
发表于 2020-11-16 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
监控室如果有防静电接地板还需不需要做接地汇集环或汇集排。监控室和消控室合用因为有300mm高的防静电接地板是不是所有强电和弱电就走地板下不用走桥架了。
发表于 2020-11-16 15:44:55 | 显示全部楼层
监控室必须设置接地汇集环或汇集排
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-11-16 15:46:30 | 显示全部楼层
监控室一般采用地槽走线
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:13:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 15:44
监控室必须设置接地汇集环或汇集排

防静电地板下一般不是还要敷设等电位的金属网格,但是网格一般用的是25的铜带,感觉和接地汇集环或者汇集排的作用有点类似,只是汇集环要求35。那么我是直接把金属网格变成35的,还是等电位的网格照旧再做一个35的汇集环?或者直接就不做汇集环了?
发表于 2020-11-16 16:21:09 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-11-16 16:13
防静电地板下一般不是还要敷设等电位的金属网格,但是网格一般用的是25的铜带,感觉和接地汇集环或者汇集 ...

汇集环兼有等电位的功能了
     
 楼主| 发表于 2020-11-16 16:24:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-16 16:21
汇集环兼有等电位的功能了

这个我知道,因为是监控室和消控室合用。监控可以用汇集环,但是消控等电位不是也要做吗。
我想的是一起做等电位直接按电子信息机房做金属网格就行了,但是好像截面积不满足汇集环的要求。所以想问一下如何处理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则