账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5452|回复: 9

[求助] 想问一下室内可不可以做强电电缆井

[复制链接]
     
发表于 2020-11-13 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个一层建筑电缆由室外的一个电缆井(约5到6米远),穿管到室内的电缆井,这个有没有图集,规范限制

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-13 09:57:21 | 显示全部楼层
室内电缆井?从描述上来看,您就是需要一个进线间,或者是电缆沟
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 09:58:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 09:57
室内电缆井?从描述上来看,您就是需要一个进线间,或者是电缆沟

它是紧靠墙,然后穿管连接室外的电缆井
     
发表于 2020-11-13 10:20:14 | 显示全部楼层
47user 发表于 2020-11-13 09:58
它是紧靠墙,然后穿管连接室外的电缆井

那不就是进线间么?
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:24:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 10:20
那不就是进线间么?

只是一层的建筑,进线间就夸张了,就单纯一个电缆井,这么做规范有限制吗
     
发表于 2020-11-13 10:31:49 | 显示全部楼层
47user 发表于 2020-11-13 10:24
只是一层的建筑,进线间就夸张了,就单纯一个电缆井,这么做规范有限制吗

哦,一层,之前我想错了,我想成地下一层了。

一层的话,就是做一个1m*1m或者2m*2m的坑(尺寸看您进线电缆的弯曲半径),深度看您进线埋深,一般1.5m深。跟个集水坑似的就行。
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:35:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-13 10:31
哦,一层,之前我想错了,我想成地下一层了。

一层的话,就是做一个1m*1m或者2m*2m的坑(尺寸看您进线 ...

室内的电缆井由图集吗,我想参考下
发表于 2020-11-13 10:48:06 | 显示全部楼层
可以参考一下标注图集02J331第75页
     
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:48:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-13 10:48
可以参考一下标注图集02J331第75页

好的,谢谢
     
发表于 2020-11-16 09:53:31 | 显示全部楼层
柜下沟而已,别叫“井”了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则