[施工探讨] 总线短路隔离器的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2020-11-4 15:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请问大哥们,总线短路隔离器的安装位置具体可以安装在什么地方,是安装在吊顶内容易检修的地方就行吗?还是只能吊装?
     
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:18:50 | 显示全部楼层
现在就是因为石材选装的原因不能安装在吊顶里,是否可以改为壁挂或其他神奇位置。(比如埋在楼板里然后留个手孔什么的。。奇思妙想位)
     
发表于 2020-11-4 15:58:24 | 显示全部楼层
可以检修就行,如果不装在吊顶内,挂墙安装,距地2.2,详见14X505-1第12页

点评

是的  发表于 2020-11-4 16:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-4 16:44:31 | 显示全部楼层
cad2020 发表于 2020-11-4 15:58
可以检修就行,如果不装在吊顶内,挂墙安装,距地2.2,详见14X505-1第12页

好的,谢谢