账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4201|回复: 5

[求助] 方案可行性电气专业怎么写

[复制链接]
     
发表于 2020-10-28 16:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单位一个项目,规模二十多万平米,工程负责人只给出了工程大概规模和工程主要功能区用途和划区,项目利用原来地下煤矿巷道建设地下实验室,属改建扩建项目。甲方提供了原地下煤矿供电现状大概,其他条件都不清楚,具体需求也不清楚,属方案最开始阶段。现在让各专业写方案可行性论证说明,说是报上去申请用,不知道电气专业具体写些什么内容,求救啊
     
发表于 2020-10-28 21:00:30 | 显示全部楼层
电源由何处引来,是否具有条件
变配电室几处,分别在哪儿
变压器设置情况
消防
安防
等其他弱电
.......

基本上就是一个详细的方案说明,但不注重系统的细节问题,注重来源问题。
     
发表于 2020-10-29 09:00:24 | 显示全部楼层
可行不可行的判定:要做什么,有没有条件。

比如:
1.要不要用电,如果要用,用多少,由谁提供。如果是由市政提供,是否需要新建开闭所,引入电缆有多长,需要多少钱。如果由现有开闭所提供,是否有足够的间隔,如果没有足够的间隔,有没有改造条件。没有改造条件怎么办。
2.要不要设火灾自动报警,不设,为什么;要设,设在哪儿,消防控制室是已有还是新建。如是已有,新建的部分管线引入是否有条件,接入后的FAS控制器是否有足够的预留回路,如果没有足够的回路需要增加FAS控制室那么机柜上是否有空间,如果机柜上没有空间,那么消控室是否有条件增加机柜。
3.其他弱电系统基本同第2项。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:44:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-29 09:00
可行不可行的判定:要做什么,有没有条件。

比如:

非常感谢,终于可以多写些内容了
     
发表于 2020-10-30 15:21:39 | 显示全部楼层
就是设计说明啊
     
发表于 2020-11-1 22:50:58 | 显示全部楼层
可行性研究报告深度格式看一下

重点是论证可行性。侧重项目前期工作,宏观大方案的落实。

电源的话,要论证 周边是否具备条件,
如果周边有多处电源可选择,还要论证比较一下。
最好获得供电公司答复,附到文本里。
否则没搞清楚电源,可不可行都是空中楼阁,后续方案、投资估算都是没意义的

其他内容,你都可以按其他项目一样自己编,不需要与外部对接
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则