账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1944|回复: 4

[求助] 基础接地

[复制链接]
     
发表于 2020-10-27 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:基础接地图中,遇到无地梁的位置采用何种材料、何种做法?
发表于 2020-10-27 14:21:37 | 显示全部楼层
40X4的镀锌扁钢,焊接联通
     
 楼主| 发表于 2020-10-28 10:10:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-27 14:21
40X4的镀锌扁钢,焊接联通

谢谢,另外,请问基础是阀板做的,基础接地网如何做呢?
发表于 2020-10-28 10:22:53 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-28 10:10
谢谢,另外,请问基础是阀板做的,基础接地网如何做呢?

引下线的柱子内筋与筏板内筋可靠连接。筏板四周外圈内筋应可靠连接。筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网格,作为网格分隔的钢筋应可靠连接,另外,筏板基础要外甩钢筋,防止接地电阻不够的情况
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-10-29 14:57:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-28 10:22
引下线的柱子内筋与筏板内筋可靠连接。筏板四周外圈内筋应可靠连接。筏板内的钢筋应按相应防雷等级划分网 ...

请问:这个做法在图集的那部分呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则