[问题探讨] 阳台壁挂太阳能需要单独做防雷吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-21 08:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做的话有做法吗?
     
发表于 2020-10-21 09:54:38 | 显示全部楼层
如处于建筑物接闪器的保护范围,则不需
     
发表于 2020-10-21 09:58:28 | 显示全部楼层
如处于需防側击的部位,則应有防雷措施
发表于 2020-10-21 11:00:20 | 显示全部楼层
一般超过60米(具体建筑高度算一下),需要考虑
发表于 2020-10-21 11:02:09 | 显示全部楼层
如果城市中心,侧雷击电流不大的情况下,就用其金属边框做接闪器,做好接地处理(阳台预留接地端子)
发表于 2020-10-21 11:03:14 | 显示全部楼层
如果是空旷的位置,应在其上方设置接闪小杆(对厂家提出要求来完成)
     
发表于 2020-10-21 11:26:57 | 显示全部楼层
如果阳台栏杆、靠外墙的门窗都接地了,就不需要单独再做防雷,但最好还是考虑保护接地