账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5189|回复: 7

[求助] 中性导体截面积小于相导体截面积时的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-19 09:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标7.4.5条2小条,……中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。请教这时断路器怎么选择,是4P还是3P+N或3P,如何确认断路器具有中性线过电流保护而只断开相线了哈
发表于 2020-10-19 10:40:58 | 显示全部楼层
还是应该选择3P断路器
发表于 2020-10-19 10:42:42 | 显示全部楼层
中性导体截面积小于相导体截面积,一般都是中性电流很小或接近0的情况下,不可能因三相不平衡或谐波导致过流
发表于 2020-10-19 10:43:49 | 显示全部楼层
所以只有在单相短路的情况下,中性线过流,但靠相线保护动作
     
发表于 2020-10-19 10:48:00 | 显示全部楼层
是个专门的断路器,N线上有保护,但不动作,好像国产有
发表于 2020-10-19 10:48:37 | 显示全部楼层
如果线路末端,单相短路灵敏度不满足,这时相线的保护装置就属于无法保护中性线了,则加装剩余电流保护开关
     
 楼主| 发表于 2020-10-19 14:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-10-19 10:48
是个专门的断路器,N线上有保护,但不动作,好像国产有

那是3P还是4P呢?
     
发表于 2020-10-19 16:06:37 | 显示全部楼层
3P+零线保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则