账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11687|回复: 20

[求助] 给消防水池供水的泵算不算消防水泵?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-14 18:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给消防水池供水的泵算不算消防水泵?消防供水采用的是成套设备,需不需要双电源供电,末端切换?第一次说消防,是个垃圾填埋场的消防工程,麻烦大佬们讲解仔细些,拜托了
1602670138(1).jpg
     
 楼主| 发表于 2020-10-14 18:15:29 | 显示全部楼层
这是成套设备的参数
1602670200(1).jpg
     
发表于 2020-10-14 20:47:16 | 显示全部楼层
是消防设备     
     
发表于 2020-10-14 20:51:58 | 显示全部楼层
没有水怎么消防,故应为消防用水泵
     
发表于 2020-10-14 20:54:57 | 显示全部楼层
垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-14 20:57:04 | 显示全部楼层
成套设备设一个ATSE即可
发表于 2020-10-15 08:28:41 | 显示全部楼层
有点类似于稳压泵
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 08:42:38 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-14 20:54
垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷

谢谢大佬,请问这是哪本规范里面的呢?
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 09:06:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-14 20:54
垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷

我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧?
     
发表于 2020-10-15 09:14:45 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2020-10-15 09:06
我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧?

按50016执行
     
发表于 2020-10-15 09:50:41 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2020-10-15 08:42
谢谢大佬,请问这是哪本规范里面的呢?

建规GB50016
     
发表于 2020-10-15 09:52:57 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2020-10-15 09:06
我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧?

三级负荷单电源即可
     
发表于 2020-10-15 09:53:41 | 显示全部楼层
消防水池的存水量应满足火灾时的消防用水量。给消防水池供水的泵只是平时运行为消防水池补水,火灾时不参与灭火,不算消防水泵。给消防水池供水的泵是重要负荷,不是消防负荷。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-10-15 10:16:59 | 显示全部楼层
如果消防水池水量满足所有计算消防用水量,消防灭火过程中,此泵不参与供水,可不作为消防负荷;如果水池仅能满足一部分计算用水量,消防状态要参与供水,应作为消防负荷。
     
 楼主| 发表于 2020-10-15 12:06:29 | 显示全部楼层
求知的MT 发表于 2020-10-15 10:16
如果消防水池水量满足所有计算消防用水量,消防灭火过程中,此泵不参与供水,可不作为消防负荷;如果水池仅 ...

好的 谢谢大佬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则