账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4790|回复: 5

[问题探讨] 民用建筑电气设计标准8.11.8条实施问题

[复制链接]
     
发表于 2020-10-12 15:47:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB51348-2019的8.11.8条,电气竖井内非消防负荷全部改用阻燃缆线,消防负荷均为有机耐火电缆,同竖井敷设也可以哈。那么是不是和GB50016-2014(2018年版)的10.1.10条第3小条有冲突啊,民标的8.11.8还能实施吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-10-12 16:20:45 | 显示全部楼层
哪里看出来消防负荷可以采用耐火电缆
     
 楼主| 发表于 2020-10-13 10:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 16:20
哪里看出来消防负荷可以采用耐火电缆

8.11.8条,非消防负荷与消防负荷的配电线路共井敷设时,应提高……或非消防负荷的配电线路阻燃等级,也就是说原消防线路为有机耐火电缆时,可以不变等级,提高非消防电缆的阻燃等级即可啊
发表于 2020-10-13 10:49:17 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2020-10-13 10:39
8.11.8条,非消防负荷与消防负荷的配电线路共井敷设时,应提高……或非消防负荷的配电线路阻燃等级,也就 ...

估计悬
     
发表于 2020-10-14 09:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
分析:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10.3条已做明确要求,消防配电线路与非消防配电敷设在同一电缆井时,消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆;长沙站宣贯会王总对于此条的解释:
①根据消防负荷在火灾时持续工作时间来选择电缆的耐火等级;
②如果消防负荷采用矿物绝缘电缆,非消防负荷可不采用B1级电缆;
③如果消防负荷采用矿物绝缘电缆,非消防负荷可不采用B1级电缆;

今后工程做法为:如遇到消防配电线路与非消防配电线路共井,消防配电线路采用矿物绝缘电缆(柔性矿物绝缘电缆),非消防配电线路采用燃烧性能未B2级(或B3级)
     
发表于 2020-10-14 09:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
参考上面别人的理解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则