消防应急照明专题帖子汇总
keith4ee 发表于 2020-10-11 13:43 发电机组启动柜从变配电所低压进线开关取延时启动信号,延时(0~10S)可调
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 09:39 低压进线开关是指进线的框架或者空气断路器?
keith4ee 发表于 2020-10-12 10:17 是的,低压进线主断路器。
RazorLeaf 发表于 2020-10-12 11:48 如何实现的呢,如果停电的话断路器应该不会动作吧,那接哪里呢。 能不能接在隔离开关上
hblfst 发表于 2020-10-12 14:12 如果进线跳闸怎么办呢?上级还没有断电就要启动发电机组吗?
树欲静而风不止 发表于 2020-10-12 14:45 是的,要保证重要负荷的电源转换时间
hblfst 发表于 2020-10-13 08:00 那假如有个特例,消防段母线短路了,进线跳闸了,这样也要启动备用发电机组吗?还有一个如果断路器不设置 ...