账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13775|回复: 26

[求助] 请教这个学校项目,要不要做火灾报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
手头有个小学+初中的校区,10幢多层教育类建筑,所有的单体均采用一层的敞开式连廊相连接。
其中1幢综合楼底下,有个2000+平方的地下室。
地下室有机械排烟,其中1幢实验楼的内走廊也做了机械排烟。
根据地下室电气的要求,地下室需设置火灾报警,因此在综合楼设置了消控室。
地上有食堂楼,内有大型厨房一座,按规范设置可燃气体报警。
本人仅负责设计地上部分电气,因此,请教:
1.整个校区的地上部分是不是全部要设置火灾报警系统?还是说仅实验楼走廊做区域火灾报警?
2.因设置了消控室,所以应急照明采用集中控制型,那么要不要设置消防电源监控?
3.非消防负荷是否应该设置电气火灾监控?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2020-10-9 15:47:38 | 显示全部楼层
1.不需要全部设置火灾报警(除非当地教育部门有规定,或有常开防火门)
2.不需要
3.看室外消防水量
     
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:51:12 | 显示全部楼层
室外消防用水量30L/S
发表于 2020-10-9 16:25:46 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-10-9 15:51
室外消防用水量30L/S

那就需要设置电气火灾监控
     
发表于 2020-10-9 17:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2020-10-9 17:47 编辑

在新民标里面13.2.2-10,中小学寄宿宿舍,是要设置电气火灾监控系统的。另外,超过500人使用的中小学,里面的高层建筑物认定为重要公共建筑,需要按照一类高层处理。
     
发表于 2020-10-9 20:47:01 | 显示全部楼层
仅实验楼设FAS,实验室、计算机房也应设探測器
     
发表于 2020-10-9 20:48:21 | 显示全部楼层
末设FAS的设非集中控制型应急照明
     
发表于 2020-10-9 20:52:51 | 显示全部楼层
食堂楼:任一层S大于1500m2或总S大于3000m2设FAS
     
发表于 2020-10-9 20:54:18 | 显示全部楼层
宿舍:S同上,设FAS
     
发表于 2020-10-9 20:57:28 | 显示全部楼层
btx330 发表于 2020-10-9 15:51
室外消防用水量30L/S

大于25乚/s宜设电气火灾监控
发表于 2020-10-10 08:47:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-9 17:37
在新民标里面13.2.2-10,中小学寄宿宿舍,是要设置电气火灾监控系统的。另外,超过500人 ...

超过500人使用的中小学,里面的高层建筑物认定为重要公共建筑,需要按照一类高层处理。
这个是哪里的规定?
发表于 2020-10-10 08:47:45 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-9 20:54
宿舍:S同上,设FAS

这个是哪里的规定?
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:52:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-9 20:54
宿舍:S同上,设FAS

请教:食堂楼及宿舍楼:任一层S大于1500m2或总S大于3000m2设FAS的规范条文在哪?
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:54:49 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-9 20:48
末设FAS的设非集中控制型应急照明

请教:本校区已经设置了消控室,GB51309里3.1.2 1里不是规定了应选集中控制型吗?
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:56:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-10-9 17:37
在新民标里面13.2.2-10,中小学寄宿宿舍,是要设置电气火灾监控系统的。另外,超过500人 ...

13.2.2-10这一条昨晚翻到了。。。
另本项目没有高层建筑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则