[规范条文] 学习新民规之电缆桥架和电缆槽盒的区别?

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-24 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bhluww 于 2020-9-24 17:13 编辑

GB51348  13.8.5条第1款
双电源回路可以在专用电缆桥架共架敷设,在电缆槽盒内敷设时需要加隔板。那么电缆桥架与电缆槽盒的区别是什么?术语没有给出解释,有没有大神解读下。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
亲媳妇的摇钱树 + 1 赞一个!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-24 21:38:07 | 显示全部楼层
电缆桥架:一般敷設电力电缆与控制电缆
     
发表于 2020-9-24 21:40:18 | 显示全部楼层
CT在竖井中可不加盖
     
发表于 2020-9-24 21:41:40 | 显示全部楼层
槽盒:帶盖的MR
     
发表于 2020-9-24 21:43:06 | 显示全部楼层
MR一般用于敷设导綫或弱电线缆
     
发表于 2020-9-24 21:46:39 | 显示全部楼层
双电源回路在CT中敷设,个人认为仍需加金属隔板
     
发表于 2020-9-24 23:50:12 | 显示全部楼层
桥架分三种,专业术语为:电缆梯架、电缆托盘、电缆槽盒。
     
发表于 2020-9-25 08:48:57 | 显示全部楼层
电缆槽盒MR最大200x100,详见常用数据手册,大于此规格以上肯定用CT桥架
     
发表于 2020-9-25 09:24:48 | 显示全部楼层
GB 50054-2011
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
        用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可移动盖子的底座组成的封闭外壳。
2.0.27 电缆托盘 cable tray
        带有连续底盘的侧边,没有盖子的电缆支撑物。
2.0.28 电缆梯架 cable ladder
        带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-25 15:48:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-24 21:46
双电源回路在CT中敷设,个人认为仍需加金属隔板

规范的出发点是好的,大概意思就是干线电缆可以不加隔板,支线就要加隔板。在工程中经常发现,按设计施工,较粗的电缆在桥架中敷设时,加隔板的话在转弯处经常盖不上,所以要加大桥架。现在问题是有没有明确的依据区分桥架和槽盒,要不然设计和审图会打架的
     
发表于 2020-9-27 11:21:33 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-9-25 09:24
GB 50054-2011
2.0.26 电缆槽盒 cable trunking
        用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且 ...

有金属线槽的规范解释吗
     
发表于 2020-9-27 14:09:29 | 显示全部楼层
电缆桥架是统称,桥架包括梯架(梯架上下都没有盖)、电缆托盘(托盘下面有盖上面没盖),电缆槽盒(槽盒上下都有盖),在图纸上尽量明确是哪种,不要泛泛的写桥架