[求助] 三级负荷的疏散照明可以和一般照明一个配电箱出么

[复制链接]
     
发表于 2020-9-24 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三级负荷的疏散照明可以和一般照明一个配电箱不同回路出么
发表于 2020-9-24 08:58:55 | 显示全部楼层
疏散照明,属于消防负荷,应从建筑物第一级配电箱引单独回路供电
发表于 2020-9-24 08:59:29 | 显示全部楼层
另外,应该设专门的疏散照明配电箱
     
发表于 2020-9-24 11:16:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 08:58
疏散照明,属于消防负荷,应从建筑物第一级配电箱引单独回路供电

非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;
     
发表于 2020-9-24 11:24:34 | 显示全部楼层
现在的应急照明配电箱为专门概念,输出电压为36V以下,不可能和一般照明配电箱合用
发表于 2020-9-24 11:34:41 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-9-24 11:16
非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常 ...

这一点有争议,与建规中要求消防回路单独有矛盾,发生火灾时,正常电要断电,这又与新民规矛盾
     
发表于 2020-9-24 14:17:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-24 11:34
这一点有争议,与建规中要求消防回路单独有矛盾,发生火灾时,正常电要断电,这又与新民规矛盾

是不是考虑到非集中控制系统采用自带电源的灯具,正常电只作为充电用和正常使用,断电后由灯具的蓄电池供电
发表于 2020-9-24 14:22:44 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-9-24 14:17
是不是考虑到非集中控制系统采用自带电源的灯具,正常电只作为充电用和正常使用,断电后由灯具的蓄电池供 ...

但也不宜接正常照明配电箱,这种箱,随时可能断电,包括下班关断
     
发表于 2020-10-19 08:08:26 | 显示全部楼层
树总解释的很到位,从该建筑的总配电箱处引来一个专用回路,也只是线路多一些,远一点了。