账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2264|回复: 6

[规范条文] 民标自学之二

[复制链接]
     
发表于 2020-9-22 22:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.6.4与13.7.15.7矛盾

13.6.4十分生硬 似曾相识在GB51309的某条答疑上 不合理的原因其实把书往后翻三页 13.7.15.7自己就把它否定了 带蓄电池的灯它也属于蓄电池组供电吧?
道理上13.7.15.7是对的 但是也有不严谨之处
不严谨在“消防设备机房”。这个词恐怕不大符合编制者本意
其实直接采用13.6.6表格的说法 不就前后对应 且不会产生歧义或者不完整了?

看13.6.6表格 有消防备用照明的 就三大块 航空疏散场所 避难疏散区域 消防工作区域  
综上:
其实有了13.7.15.7 13.6.4条没有存在的理由了  应该去掉13.6.4条  并修改13.7.15.7款
..........当市电不能满足供电要求设有发电机组时,备用照明可设内附蓄电池的过渡照明灯。(这种表达方式就是三大块全可以)
..........当市电不能满足供电要求设有发电机组时,消防工作区域的备用照明可设内附蓄电池的过渡照明灯。(这种表达方式就是替代消防设备机房)
..........当市电不能满足供电要求设有发电机组时,除航空疏散场所外的备用照明可设内附蓄电池的过渡照明灯。(这种表达方式就是两大块)
随编者老爷的心组合
其实 本款用词为 “可” 只要没有禁止的必要 其实三大块均可

当然 遗留问题是 必须是内附蓄电池的照明灯吗? 有双路输入的小UPS、EPS带一个区域的灯就不行吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-23 10:14:35 | 显示全部楼层
你这个系列不民标自学,而是民标找茬系列
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-23 13:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2020-9-22 22:01
13.6.4与13.7.15.7矛盾

13.6.4十分生硬 似曾相识在GB51309的某条答疑上 不合理的原因其实把书往后翻三页 ...

看了之一之二,两篇都有类似的楼主主观认为的“恐怕不符合编制者本意”,难道规范不是编制者自己写的么?或者楼主能说清楚编制者本意?
     
发表于 2020-9-23 15:26:29 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-9-23 13:37
看了之一之二,两篇都有类似的楼主主观认为的“恐怕不符合编制者本意”,难道规范不是编制者自己写的么? ...

“恐怕不符合编制者本意”这句话,可能也不符合发帖者本意。
     
发表于 2020-9-24 11:43:45 | 显示全部楼层
民标是真的啰嗦,同一个意思为何要写两遍?不止一处发现有类似的情况。
     
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:09:16 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2020-9-23 10:14
你这个系列不民标自学,而是民标找茬系列

也不好这么说 因为写出来的肯定是看不明白或者有疑问的才写 一看就懂就举手拥护的 就不写了
     
 楼主| 发表于 2020-9-26 15:10:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-9-23 15:26
“恐怕不符合编制者本意”这句话,可能也不符合发帖者本意。

就技术说技术 欢迎讨论 非技术性的就不占用大家宝贵时间了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则