账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5386|回复: 11

[求助] GGD和GCK如何选择

[复制链接]
     
发表于 2020-9-22 17:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、GGD123是根据额定电流来选的还是什么。我看过一个图纸室外箱变200KVA但是选的是GGD2不知道是为什么。室外箱变低压和室内的配电柜母排是否一样。GGD不像GCK有抽屉,那么GGD一般能装多少回路怎么确定。
2、配电柜的进线和出线方式把我搞得有点晕,上出线下出线侧出线,上进线下进线不知道有没有侧进线,连接方式还有后连接和侧连接,不知道这些连接方式都是怎么确定的。而且连接方式好像和配电室电缆沟的设计也有关系?
3、柴油发电机的进线柜一般都不用单独一个柜子,那么进线柜的进线小室高度怎么确定?负荷开关的大小吗。还有柴油发电机的进线为什么不用断路器,不用短路保护吗。
发表于 2020-9-22 17:17:01 | 显示全部楼层
GGD123不仅额定电流不同,短路开断电流也不同
发表于 2020-9-22 17:17:40 | 显示全部楼层
GGD一般能装多少回路,一般参考一下厂家样本
发表于 2020-9-22 17:18:34 | 显示全部楼层
配电柜好像只有上下进出线,没有侧出,变压器有
     
发表于 2020-9-22 17:49:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:18
配电柜好像只有上下进出线,没有侧出,变压器有

有侧出线,前几天刚去一个成套厂看过

点评

MNS3.0里有,在里面看了一眼我才来问的。  发表于 2020-9-22 18:06
还能侧出吗?那配电柜咋个布置,没见过,请问有没有照片呀,学习下  发表于 2020-9-22 17:53
     
 楼主| 发表于 2020-9-22 17:51:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:17
GGD123不仅额定电流不同,短路开断电流也不同

这个我也知道,但是一般如果确定了变压器那么额定电流和低压侧的短路电流不是也知道了吗,200KVA的变压器是否应该选GGD1而不是GGD2呢。
     
 楼主| 发表于 2020-9-22 17:58:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:18
配电柜好像只有上下进出线,没有侧出,变压器有

多谢,那么侧连接和后连接又有什么区别。配电柜的上下进出线又怎么确定呢。
发表于 2020-9-23 08:32:29 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2020-9-22 17:51
这个我也知道,但是一般如果确定了变压器那么额定电流和低压侧的短路电流不是也知道了吗,200KVA的变压器 ...

是的,200的变压器,选GGD1就行了
     
发表于 2020-9-23 09:01:49 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2020-9-22 17:49
有侧出线,前几天刚去一个成套厂看过

类似于柜体加宽,在侧方加一个小开门,先侧出到主柜旁边而已
     
发表于 2020-9-23 17:36:33 | 显示全部楼层
GGD123是很早以前这么标的,现在一般都不这么标了,有了3C认证后就没有标123了,都是GGD
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则