树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 16:17 并列运行?
叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 16:47 甲方要求暗备,比如总负荷1000kva,那么每台变压器各带500,一台出问题时,另一台变压器超负荷运行一小段时 ...
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:01 你这应该是分裂运行那,联络开关断开的,一台变压器故障,联络开关才合上
叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 17:21 是的,可能是我理解错误,分开运行的互为暗备变压器。此厂区为某电厂内员工活动区域,两变压器的高压分别 ...
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 17:24 两路高压,那你这个没有问题
叶本耶本枼 发表于 2020-9-22 17:26 好的,谢谢树总。
swdswd 发表于 2020-9-23 17:02 对一二级负荷規范規定:当一台故障時,另一台能全部承担(非短時运行)