[问题探讨] 人防区域上面为变电所

[复制链接]
发表于 2020-9-21 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室人防区域,上面有一个单层的变电所,变电所开洞下到地下室人防区域,是否可行,需不需要特殊处理?
     
发表于 2020-9-21 10:34:46 | 显示全部楼层
到人防只能预埋管吧,开洞以后怎么封堵?
     
发表于 2020-9-21 10:36:26 | 显示全部楼层
人防顶板开洞太不靠谱了吧?供人防区域的平时电源做密闭肋还说的过去。
     
发表于 2020-9-21 10:57:29 | 显示全部楼层
顶板开洞战时封堵吗?估计人防设计不会同意。埋管可能更好一些。与人防设计沟通吧。
     
发表于 2020-9-21 11:02:31 | 显示全部楼层
设內附式防爆波电缆井
     
发表于 2020-9-21 11:04:00 | 显示全部楼层
参阅07FD02-P28
 楼主| 发表于 2020-9-21 11:16:02 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-21 11:02
设內附式防爆波电缆井

关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是否也需要
     
发表于 2020-9-21 11:55:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 11:16
关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是 ...

方案一:人防工程內设內附壁式防爆波电缆井
     
发表于 2020-9-21 11:57:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-21 11:16
关键是我地面有建筑,如果地面没有,肯定做防爆井,这个变电所,是住宅塔楼的裙房(沿塔楼壁下去的),是 ...

方案二:不设防爆波电缆井,电缆管作防护密闭措施
     
发表于 2020-9-21 11:58:43 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-21 11:57
方案二:不设防爆波电缆井,电缆管作防护密闭措施

GB50038一2005第7、4、8条文说明
     
发表于 2020-9-21 13:00:33 | 显示全部楼层
进出人防的所有管线均需做防护密闭,与人防无关的管线最好不要穿越人防区。
     
发表于 2020-9-21 13:03:35 | 显示全部楼层
由变电所引至人防的配电回路只需做好防护密闭,不必设防爆波电缆井。
     
发表于 2020-9-21 13:50:38 | 显示全部楼层
进出人防都是穿管密闭的,哪有开孔洞的?
     
发表于 2020-9-21 14:39:05 | 显示全部楼层
这个应该可以,本身就在一栋楼内,只不过变配电室在上面,电缆穿越人防与非处按照人防要求处理就行了,没有规范要求的,咨询人防设计院估计也说不出来个所以然
     
发表于 2020-9-22 14:14:49 | 显示全部楼层
最便捷的方法,穿管处做防护密闭处理