账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4160|回复: 4

[规范条文] 以后小型幼儿园也要设置FAS了

[复制链接]
     
发表于 2020-9-17 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4),而《建筑设计防火规范》(GB50016)仅要求大、中型幼儿园的儿童用房等场所设置火灾自动报警系统。
     另外按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。(详见公消〔2017〕159号)。
   

发表于 2020-9-17 10:27:49 | 显示全部楼层
原来怎么设,确实不怎么看民规,今后估计得看了,已经上升到GB了
     
发表于 2020-9-17 16:06:19 | 显示全部楼层
还好我设计的都是工业建筑的多
     
发表于 2020-9-17 17:12:03 | 显示全部楼层
意思是报消防可以不按新民标来吗
     
发表于 2020-9-17 21:29:28 | 显示全部楼层
应执行,小型幼儿园设个区报放在值班室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则