账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3006|回复: 9

[求助] 充电桩电缆选择

[复制链接]
     
发表于 2020-9-12 17:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12台7kw交流慢充充电桩一共84kw选用多大的电缆合适

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-12 21:53:27 | 显示全部楼层
三相电缆工js計祘:Pe=84Kw,COS为0.85,Kx=0、7,Pjs=59Kw,工js=105A,按此选即可
     
发表于 2020-9-12 21:54:41 | 显示全部楼层
Kx見18D705-2-P14
     
发表于 2020-9-12 22:51:53 | 显示全部楼层
考虑谐波电流大,选4大1小电缆
     
发表于 2020-9-14 10:47:32 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-12 22:51
考虑谐波电流大,选4大1小电缆

单相桩,本来也要4+1电缆
     
发表于 2020-9-14 11:07:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-14 10:47
单相桩,本来也要4+1电缆

考虑非线性电流太选4大1小
     
发表于 2020-9-14 11:14:22 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-14 11:07
考虑非线性电流太选4大1小

本来三相不平衡,N线就应该与相线等截面,如谐波大,是否需要考虑N线截面翻倍?仅仅是4+1不一定够,或者在终端进行一定的治理。
     
发表于 2020-9-14 11:18:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-14 11:14
本来三相不平衡,N线就应该与相线等截面,如谐波大,是否需要考虑N线截面翻倍?仅仅是4+1不一定够,或者 ...

12台庄負荷是平衝的
     
发表于 2020-9-14 11:27:40 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-14 11:18
12台庄負荷是平衝的

那就不能只来几辆车,恰好多数在某一相上?
     
发表于 2020-9-14 11:45:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-14 11:27
那就不能只来几辆车,恰好多数在某一相上?

那充其量等效最大也是12台
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则