账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5654|回复: 8

[求助] 感烟探头的设置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-10 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
净深超600mm的梁窝,面积多小的时候可以不用设置感烟探头~~~
     
发表于 2020-9-10 17:23:23 | 显示全部楼层

谢谢 分享
     
发表于 2020-9-10 22:56:55 | 显示全部楼层
梁间淨距小于1m,可不设探測器,可看作一个梁
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-11 10:05:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-10 22:56
梁间淨距小于1m,可不设探測器,可看作一个梁

说明了一种情况...
     
发表于 2020-9-11 21:48:59 | 显示全部楼层
3w.soujianzhu.cn/Norm/JzzyXq.aspx?id=235
详见  附录F 不同高度的房间梁对探测器设置的影响
        附录G 按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
     
发表于 2020-9-11 21:50:06 | 显示全部楼层
6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
2 当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按本规范附录F、附录G确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。
3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
     
发表于 2020-9-17 15:36:57 | 显示全部楼层
6.2.3的第4 被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6. 2. 2 条第 4 款规定计算探测器的设置数量。
被梁隔断的区域面积可包括梁宽,轴间距是8.1*8.1米,如果包括就得放两个烟感,如果不包括就只放一个烟感,遇到这样的情况一般的做法是什么。
     
发表于 2020-9-17 15:39:48 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-9-17 15:36
6.2.3的第4 被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第 6. 2. 2 条第 4 款 ...

2个            
     
发表于 2020-9-17 15:58:30 | 显示全部楼层
按着字面理解,梁宽400的话就是7.7*7.7,就小于60平了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则