账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15474|回复: 23

[规范条文] 新民标13.3.2.1条好像没人讨论吗

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-9 14:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每栋做报警系统的住宅门厅要做区域报警控制器。以前大家是怎么做的呢~
PS:大家关心的巡检柜问题,居然宣贯提都不提。


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-9 14:50:21 | 显示全部楼层
感觉新民标拿到个编制权(话语权),就一个劲的管很多民用建筑所涉及到的内容。
要是类似防火规范一样,怎么做看各自规范。要不要做看防火规范,这样有点条例。
发表于 2020-9-9 14:56:49 | 显示全部楼层
怎么不管有没有人值班,都在门厅设置区域报警控制器?
     
发表于 2020-9-9 16:56:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-9 14:56
怎么不管有没有人值班,都在门厅设置区域报警控制器?

这个是王大主编的发明吧?
     
发表于 2020-9-9 22:03:41 | 显示全部楼层
〈火规〉3、2、2条:区域报警系统的设计…控制器应放在有人值班的場所
     
发表于 2020-9-9 22:40:03 | 显示全部楼层
民标13、3、1第8款是宜,13、3、2条第1款是应当无值班室時,只好设个火灾显示盘
     
发表于 2020-9-9 22:48:08 | 显示全部楼层
以往作法:各单元底层设火灾显示盘
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-9 22:51:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2020-9-9 22:59 编辑

13.3.2
居住区  设计,应根据50016 和 本标准。。。。可没让大家参照报警规范50116哦,说明此处是有分歧的。


50116的条款,极大限制了区域控制器的应用。这几年大家很少用了吧?


51348又放开了管制————13.3.1.4 区域报警控制器 可以很宽松的放在无人值班场所!


住宅,不分规模等级,只要有公共门厅,就上区报。
每幢楼都设,全国那么多住宅、数量不得了。
做报警控制器的厂家开心死了。
     
发表于 2020-9-9 22:53:31 | 显示全部楼层
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有巡检柜的问题!
     
发表于 2020-9-9 22:54:57 | 显示全部楼层
总之,有问题就在《建筑电气》论坛发帖

杂志社会挑选问题 在期刊答复!
     
 楼主| 发表于 2020-9-10 08:43:51 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...

弱弱的问一下,王老怎么回答的?
PS:第一天宣贯会早上的开场白:本次宣贯不接受提问,问题将由会务组带回去,由编制组统一回复。是什么意思?我记得设计人员去工地解决问题时,碰到不会的,也会把问题带回去,再回复。
     
发表于 2020-9-10 15:13:21 | 显示全部楼层
搁群里看有审图老师提这条了
     
发表于 2020-9-10 15:49:34 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...

宣贯已经是神奇的操作了,宣贯还会后私下问,有啥用?
     
发表于 2020-9-10 15:53:53 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-9-10 08:43
弱弱的问一下,王老怎么回答的?
PS:第一天宣贯会早上的开场白:本次宣贯不接受提问,问题将由会务组带 ...

编制标准的人哪能不会呢?每人都会,但不同的人观点无法统一,各说各的。何况宣贯会讲了也没有用,以书面答复为准。
     
发表于 2020-9-10 16:50:42 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-9 22:53
巡检柜,其实是讲了的。。。你一下课就往外跑,当然没听到了。宣贯会后,一群人围着王老先生咨询呢。。就有 ...

宣贯会也没有解释权,该干啥还是干啥。审图该提还是提。一年N多的宣贯会,你明白就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则