账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5741|回复: 7

[求助] 请教TT系统电源进线的中性导体的作用

[复制链接]
     
发表于 2020-8-19 12:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-19 12:46 编辑

新规中的一条,TT系统中当电源进线“有中性导体时”应采用四极开关。引号中为新规新加的。
我以前做的TT系统,电源进线都是3+1芯。想问一下,什么情况下可以没有N?
或者,电源进线3+1芯中,N线的作用是什么?
     
发表于 2020-8-19 13:56:12 | 显示全部楼层
比如都是三相设备。动力控制电源直接可以用380V或加380/220变压器获得
     
发表于 2020-8-19 14:58:24 | 显示全部楼层
单相设备需要N线,三相电动机不需要N线
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 15:07:53 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2020-8-19 14:58
单相设备需要N线,三相电动机不需要N线

比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?
发表于 2020-8-19 15:40:52 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-19 15:07
比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?

N线得配上
     
发表于 2020-8-19 16:23:31 | 显示全部楼层
意思是,系统接地电阻上的电压降太大,导致中性线与保护线之间击穿。
TN系统中性线和PE处在同一个电位。电气设备外露可导电部分对地,这个电压降还是存在的。TT系统运行时,这个电压降也存在。光停电时切断中性线,意义不大。
600A×4Ω=2400V,TN系统PE对墙体,对局部等电位,一定不会击穿,也不见得吧。是不是也应该切断中性线,PE线。这样防起来根本就不要用电了。
为什么,高压绕组击穿低压绕组就想不到去防呢?哪可是5773V全部加在低压系统上对地之间啦。有什么理由不就近直接接地呢?
     
发表于 2020-8-19 17:13:16 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-19 15:07
比如一个比较小的建筑单体从附近的变电站由低压供电,TT系统的话,电源进线3芯就可以了?

有单相用电照明等,需N线
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-8-19 16:23
意思是,系统接地电阻上的电压降太大,导致中性线与保护线之间击穿。
TN系统中性线和PE处在同一个电位。电 ...

有点复杂,我再好好想想
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则