账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8516|回复: 14

[规范条文] GB51348,新民规,防雷篇章,一些内容沿用了旧版民规,没有吸取GB50057做法

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mp88 于 2020-8-19 08:38 编辑

例如:年雷击数中  年平均雷击密度Ng——————还是2008版民规0.024T^1.3的公式,没改。(年雷击数公式见11.1.7条、附录B——408页
0.024这个公式,来自于GB50057-1994版

GB50057-2010版防雷规范,改为0.1*Td的公式————来自于IEC62305-2010版

要是全按GB51348走,就要套旧公式,
最终,算的雷击数也和GB50057不一样


另外,侧击雷方面,也是沿用了2008版民规,与GB50057不同

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-18 17:10:52 | 显示全部楼层
均压环也是老说法
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 17:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 mp88 于 2020-8-18 20:08 编辑

年雷击数公式见11.1.7条、附录B——408页


防雷计算表,是体现在图面上的内容,审图会看的

选哪个公式算年雷击数,设计师要斟酌了
     
发表于 2020-8-18 20:14:50 | 显示全部楼层
不是毛线,完全是蛋疼。均压环设置也不说清楚。到底是从 ±0还是45,只说每三层。50057上二类三类都不要均压环,51348完全套老明规。去年征求意见的建筑电气与智能化通则上面防雷就说的很清楚
     
发表于 2020-8-18 22:00:44 | 显示全部楼层
这本规范,太粗制滥造了
     
发表于 2020-8-18 22:36:53 | 显示全部楼层
编规范可以为申报教授级高工之类的加分,所以阿猫阿狗都使命出新规范,一些更新过的公式,这些所谓专家却都不知道~可悲可泣~
     
发表于 2020-8-19 08:20:47 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-8-18 22:36
编规范可以为申报教授级高工之类的加分,所以阿猫阿狗都使命出新规范,一些更新过的公式,这些所谓专家却都 ...

申报教高的人,大多数是一线设计人员,对防雷应该很熟悉,这条的错误应该不能归为这类人吧
     
发表于 2020-8-19 08:40:53 | 显示全部楼层
不弄点“新”东西出来  不就完完全全成规范汇编了
     
发表于 2020-8-19 13:24:38 | 显示全部楼层
11.2.4-6建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。定为三级防雷。
建筑群中最高的建筑物可能不需要防雷;位于建筑群边缘高度不超过20m的建筑物也可能需要防雷。是否需要防雷应按雷规通过计算确定,不能一概而论。
     
 楼主| 发表于 2020-8-19 13:30:14 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-8-19 08:40
不弄点“新”东西出来  不就完完全全成规范汇编了

住宅
办公
饮食
商店
旅馆
数据中心

幼儿园
中小学校
宿舍
图书馆
体育场

剧场
电影院
文化馆
博物馆
展览馆

客运站
航站楼
看守所
综合医院
急救中心
养老建筑
殡仪馆
公墓和骨灰寄存建筑设计规范
……

各领域都有规范,民规可以考虑统一协调、汇总做个规范汇编
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-19 14:31:15 | 显示全部楼层
应该取消所有带“电气”二字的规范和标准,将所有带“电气”二字的规范和标准合编成一本技术措施。
     
发表于 2020-8-19 15:50:26 | 显示全部楼层
这么多的标准,是否做一个效力排行榜?很多冲突的条文,没有一个明确的解决办法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-20 13:43:41 | 显示全部楼层
GB51348-2019/12.4.14-4 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的外露可导电部分。
不知道“绝缘外护物里面的外露可导电部分”是指绝缘外护物里面的可导电部分还是绝缘外护物外面的可导电部分
     
发表于 2020-8-20 19:03:46 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-8-18 22:36
编规范可以为申报教授级高工之类的加分,所以阿猫阿狗都使命出新规范,一些更新过的公式,这些所谓专家却都 ...

真要是为了申报的那些人,还真是多数赖不着他们,说个真事儿,我一同事跳槽到另一个公司,前阵子他们公司主编个地标,编写人里就有他,我一看那规范电气部分乱七八糟啊,我还打电话问他呢,我说你喝多了还是怎么了,写的什么鸡儿玩意?他说我就挂个名,内容什么的一笔都没让我写没让我看,早都定稿了……
     
发表于 2020-10-12 23:28:58 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-19 13:30
住宅
办公
饮食

数据中心是民用建筑?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则