账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5337|回复: 5

[问题探讨] 自动射流灭火装置自带探测功能探测器是否可纳入规范规定的火灾探测器的一种

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 08:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
超过12m的大空间(篮球场),空间内设置了消防水炮和线型光束感烟探测器,规范说超过12m的大空间宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器,消防水炮能否归为火灾探测器的一种?
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 08:32:33 | 显示全部楼层
自动射流灭火装置(消防水炮)自带探测器的。
     
发表于 2020-8-18 08:52:33 | 显示全部楼层
篮球扔上去的时候,岂不是有误触发的可能?
     
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:06:31 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-8-18 08:52
篮球扔上去的时候,岂不是有误触发的可能?

光路被全部遮挡:探测器先报故障并点亮黄色指示灯,20s~40s内探测器报火警,并由控制器点亮红色指示灯,熄灭黄色指示灯。(产品样本的说明)
发表于 2020-8-18 14:30:33 | 显示全部楼层
可以算一种探测装置
     
发表于 2020-8-18 17:15:20 | 显示全部楼层
ytx幽冥雪 发表于 2020-8-18 10:06
光路被全部遮挡:探测器先报故障并点亮黄色指示灯,20s~40s内探测器报火警,并由控制器点亮红色指示灯, ...

应祘一种,再加个空气抽様
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则