[问题探讨] 关于接触器的使用

[复制链接]
     
发表于 2020-8-17 15:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位,这样单相接触器控制三个同样的照明回路,是否可以?
1.jpg
发表于 2020-8-17 15:19:51 | 显示全部楼层
没有问题,只要电流够
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:24:15 | 显示全部楼层

树总,这种接法,那3个断路器,是不是接在一个单相回路里了?会不会不满足民规里一个单相回路不宜超过16A,25个灯具的说法?

点评

人家是3个回路呀。灯具的话,没说几个啊。  发表于 2020-8-17 15:35
     
发表于 2020-8-17 15:33:36 | 显示全部楼层
原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。
发表于 2020-8-17 15:35:58 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-8-17 15:24
树总,这种接法,那3个断路器,是不是接在一个单相回路里了?会不会不满足民规里一个单相回路不宜超过16A ...

16A,25盏灯,是每个断路器下的回路(短路、过负荷减小故障面)
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:39:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 15:35
16A,25盏灯,是每个断路器下的回路(短路、过负荷减小故障面)

我的疑问是,这3个断路器共同接的单相接触器,那么这个单相接触器进线是单相回路,还是三项回路。
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:40:45 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-8-17 15:33
原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。

意思就是25A接3个10A的回路,是不够的,是吧
发表于 2020-8-17 16:09:43 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-8-17 15:39
我的疑问是,这3个断路器共同接的单相接触器,那么这个单相接触器进线是单相回路,还是三项回路。

可以考虑进三相,利于三相平衡
     
发表于 2020-8-17 16:31:06 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2020-8-17 15:33
原理可实现,电流参数有问题。假如三个回路均10A,那这个接触器就玩完了。

接触器不能用三相的?
     
发表于 2020-8-17 17:26:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-8-17 17:32 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-8-17 16:09
可以考虑进三相,利于三相平衡

不应还是不宜,忘了,采用一个三相接触器,控制三个单相回路

记错了,是不得采用三相断路器。。。不是接触器
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 17:28:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-17 17:26
不应还是不宜,忘了,采用一个三相接触器,控制三个单相回路

那好像是三相断路器,不是接触器
     
发表于 2020-8-17 17:32:39 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-8-17 17:28
那好像是三相断路器,不是接触器

是的,我记错了,是断路器
     
发表于 2020-8-17 17:59:16 | 显示全部楼层
2P的接触器肯定不会是3相。
用一个接触器控制3个回路,为什么不直接做成一个回路或者3个回路各自配开关?
不太明白这样设计的意义在哪里。
     
发表于 2020-8-17 22:31:26 | 显示全部楼层
我们一般都是每个回路用一个ESB20,楼主这様作,接触器故障影响面大,不妥
     
 楼主| 发表于 2020-8-21 14:33:01 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2020-8-17 17:59
2P的接触器肯定不会是3相。
用一个接触器控制3个回路,为什么不直接做成一个回路或者3个回路各自配开关?
...

他想一键多控