账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5138|回复: 12

[求助] 带互感器计量,这样画对么

[复制链接]
     
发表于 2020-8-17 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
带互感器计量,这样画对么 1597633376(1).png
     
发表于 2020-8-17 11:28:53 | 显示全部楼层
既然用互感器了那就可以用1.5(6)A的表了
     
发表于 2020-8-17 12:08:45 | 显示全部楼层
我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:34:20 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-17 12:08
我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表

好的,谢谢
     
发表于 2020-8-17 13:38:05 | 显示全部楼层
电表应接互忎器的二次侧,故应为1、5(6)A
     
发表于 2020-8-17 13:42:50 | 显示全部楼层
互忎器的变比:Ijs小于等于一次电流的2/3
     
发表于 2020-8-18 08:52:11 | 显示全部楼层
徐徐非蛮 发表于 2020-8-17 12:08
我一般都画在断路器后面,125的开关用150/5的就够了,大了计量不准确,间接计量用1.5(6)的电表

计量表画在断路器前或后,是基于管理需求,而不是固定的
     
发表于 2020-8-18 10:10:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-18 08:52
计量表画在断路器前或后,是基于管理需求,而不是固定的

好的,感谢指导
     
发表于 2020-8-18 10:45:54 | 显示全部楼层
1.以前有老师傅的审图先生的说过:电表要画在互感器的二次引出线那边,就是有两条斜线那端,楼主是画在下面,反了。
2.貌似南网不用1.5(6)的电表了,好像是2(10)?
     
发表于 2020-8-18 12:16:47 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-8-18 10:45
1.以前有老师傅的审图先生的说过:电表要画在互感器的二次引出线那边,就是有两条斜线那端,楼主是画在下面 ...

哈哈,老先生挺教条的啊~~
     
发表于 2020-8-19 11:18:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-17 13:42
互忎器的变比:Ijs小于等于一次电流的2/3

一直在纠结:这个Ijs小于等于一次电流的2/3还是大于等于2/3?GB/T 50063-2017  7.1.4 测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。对于指针式仪表,应使正常运行和过负荷运行时有适当的指示,电流互感器的额定一次电流不宜小于1.25倍的一次设备的额定电流或线路最大负荷电流,对于直接启动电动机的指针式仪表用的电流互感器额定一次电流不宜小于1.5倍电动机额定电流。我认为应该是需要大于等于2/3。
     
发表于 2020-8-19 14:29:42 | 显示全部楼层
访客 发表于 2020-8-19 11:18
一直在纠结:这个Ijs小于等于一次电流的2/3还是大于等于2/3?GB/T 50063-2017  7.1.4 测量用的电流互 ...

小于等于2/3是为了计祘电流工作在CT的线性区而不落入饱和区,以保证测量精度
     
发表于 2020-8-19 15:01:51 | 显示全部楼层
理论上越接近实际电流,测得越精准,当然这是指的幅值偏差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则