账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6969|回复: 14

[规范条文] 应急柴发的容量应该怎么算?

  [复制链接]
     
发表于 2020-8-15 15:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-15 15:44 编辑

新民规6.1.3 施工图设计阶段,宜按下列方法计算的最大容量确定:
1 )按需要供电的稳定负荷来计算发电机容量;
2 )按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3 )按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。
但是,条文说明中的算法与图集12SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》并不相同,尤其是按照允许压降计算时,新、老民规都是用电动机总容量*启动倍数来计算;而图集是用导致发电机最大电压降的电动机的最大启动容量来计算。两种方法算下来差很多。
后两张图片顺序错了,不知道怎么改


新规1.png
新规2.png
图集.png
     
发表于 2020-8-15 18:53:01 | 显示全部楼层
学习了。受教了。谢谢楼主分享!
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:51:10 | 显示全部楼层
hbliuwei123 发表于 2020-8-15 18:53
学习了。受教了。谢谢楼主分享!

这能受啥教啊,在刷帖子么……
     
发表于 2020-8-16 09:17:01 | 显示全部楼层
按电动机总容量选择时确实大很多
     
发表于 2020-8-16 09:18:50 | 显示全部楼层
另外,按最大的单台电动机或成组电动机启动计算时
电动机的启动系数C与《配四》也不一样
     
 楼主| 发表于 2020-8-16 09:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2020-8-16 09:17
按电动机总容量选择时确实大很多

是的,但是有必要用总容量算么,又不是同时启动
     
发表于 2020-8-16 18:21:20 | 显示全部楼层
新民规条文说明中公弍(4)中的Pn应改为公式(3)中的Pm
     
发表于 2020-8-17 09:51:39 | 显示全部楼层
按尖峰负荷校验工况就是发电机已带部分负荷运行了,此时还有电动机要启动,所以按单台或成组启动最大的计入即可
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:06:21 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-16 18:21
新民规条文说明中公弍(4)中的Pn应改为公式(3)中的Pm

新民规没出来前我觉得是老民规写错了
但是新民规并没有更正,而且公式(4)重新定义了符号Pn,应该不是Pm的笔误
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 13:12:54 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-8-17 09:51
按尖峰负荷校验工况就是发电机已带部分负荷运行了,此时还有电动机要启动,所以按单台或成组启动最大的计入 ...

您说的是按尖峰负荷算,就是民规和图集中的(2)
我说的是按允许压降算,就是民规和图集中的(3),差别比较大
     
发表于 2020-8-17 14:17:50 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-17 13:12
您说的是按尖峰负荷算,就是民规和图集中的(2)
我说的是按允许压降算,就是民规和图集中的(3),差别 ...

就算是用压降校验也是代入单台或成组启动最大的,因为只有启动的时候最大的电机启动冲击电流最大母线上压降最大,这是《钢铁企业电力设计手册》上册P332上的公式,跟规范上或图集上的公式实质是一样的,可以印证这点。
sc.jpg
Pmmax.jpg
     
发表于 2020-8-17 14:27:31 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-17 13:06
新民规没出来前我觉得是老民规写错了
但是新民规并没有更正,而且公式(4)重新定义了符号Pn,应该不是P ...

别太迷信民规,现在的规范和手册编著是逐渐和国际接轨了,但编写质量堪忧,光一个配四出从33版出到了39版错误依然很多
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 15:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-8-17 14:17
就算是用压降校验也是代入单台或成组启动最大的,因为只有启动的时候最大的电机启动冲击电流最大母线上压 ...

谢谢,这下心里有谱了,可以应付专家了
     
发表于 2020-8-17 20:58:02 | 显示全部楼层
一直都是取得总负荷和单台启动的最大者,因为我每次计算压降效验都是最小的,不知道你们是不是这样
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 21:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2020-8-17 20:58
一直都是取得总负荷和单台启动的最大者,因为我每次计算压降效验都是最小的,不知道你们是不是这样

我也是,我以前是默认老民规错了,但一看新民规还是写个样子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则