账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4714|回复: 8

[规范条文] 传染病房必须设置火灾自动报警系统吗

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 19:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.1.1 医院智能化系统的设计内容应至少包括火灾自动报警及消防联动控制系统、紧急广播及公共广播系统、建筑设备监控系统、安全防范系统、综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息显示系统、医护对讲系统、病房视频监视及探视系统等。这个规范是必须设置的意思吗

规范条文

规范条文

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-8-14 22:57:46 | 显示全部楼层
否设还是按〈建规〉8、4、1条标准执行
     
发表于 2020-8-15 07:27:47 | 显示全部楼层
传染病医院要设置
发表于 2020-8-15 10:27:14 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2020-8-15 07:27
传染病医院要设置

这个有没有规范要求
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 10:45:18 | 显示全部楼层

规范太不严谨了吧,直接写传染病发智能化至少包括火灾自动报警系统。不知道是否要参考建规
发表于 2020-8-15 10:58:52 | 显示全部楼层
gxjy55 发表于 2020-8-15 10:45
规范太不严谨了吧,直接写传染病发智能化至少包括火灾自动报警系统。不知道是否要参考建规

条文说明是参照建规
     
 楼主| 发表于 2020-8-15 12:37:44 | 显示全部楼层

9.1条文说明没有说吧,那个是条文9.2的说明吧,也能作为9.1的条文说明参考吗
     
发表于 2020-8-16 17:17:07 | 显示全部楼层
需要设置,不然审图验收都有问题
     
 楼主| 发表于 2020-8-17 09:35:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢。已设计上去了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则