账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2657|回复: 3

[求助] 室外接地线要求

[复制链接]
     
发表于 2020-8-14 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个路边的垃圾站做接地,从室内接地盒引出接地线到室外接地,图中圈1和圈2接地线的距离怎么确定,有什么要求?
1597392647(1).png
发表于 2020-8-15 10:59:45 | 显示全部楼层
1是每段5米,2是3米
     
发表于 2020-8-15 11:17:21 | 显示全部楼层
1段是5米左右,近可能大于5米,2段不小于3米,室外接地距外墙距离不小于3米。
     
发表于 2020-8-16 17:14:49 | 显示全部楼层
1、人工接地体间距大于5米更好。距外墙距离大于3米,太远了工程量加大,实际效果不见得好好多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则