账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5052|回复: 4

[规范条文] GB51348,新民规,友情提示规范编制组:4.10.3条变电所开门与 防火规范强条矛盾

[复制链接]
     
发表于 2020-8-13 09:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016 6.2.7条变电所开向建筑内的门,甲级防火门
黑体强条


51348,分类叙述很具体,但乙级门,与防火规范强条矛盾

希望编制组解答一下

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:35:41 | 显示全部楼层
4.10.9 相邻配电室之间设防火隔墙时,此门应为甲级防火门

这个和习惯经验不一致,配电房内部连通的门不是甲级门。
50352甚至只要求双向弹簧门、没要求防火门。

新民规这条是配电房之间隔墙 = 防火隔墙,门对应配甲级门。
     
发表于 2020-8-13 09:38:27 | 显示全部楼层
完了,编规范的人违反强条,需要建设局通报批评并罚款,3年内不得在全国投标,所在单位降低资质!~~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-13 10:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-13 10:52 编辑

这条与GB50053-2013的强条6.1.3基本是一致的,50016出来以后,我是按严格的来了
     
发表于 2020-8-13 11:03:13 | 显示全部楼层
mp88 发表于 2020-8-13 09:35
4.10.9 相邻配电室之间设防火隔墙时,此门应为甲级防火门

这个和习惯经验不一致,配电房内部连通的门不 ...

这条还好吧,毕竟还有后半句:“当隔墙仅为管理需求设置时,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则