账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12300|回复: 14

[求助] 1路10KV高压,2台变压器,是否可满足二级负荷要求?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-12 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1路10KV高压,2台变压器,是否可满足二级负荷要求? 不用再设置发电机了。
发表于 2020-8-12 11:18:47 | 显示全部楼层
1路10KV,得是架空、专线才行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-12 11:29:08 | 显示全部楼层
IOKV需为专线架空线路或二根电缆
     
发表于 2020-8-12 11:31:26 | 显示全部楼层
每根电缆应能𠄘载IOO%二级负荷
     
发表于 2020-8-12 11:39:11 | 显示全部楼层
可以参考下这个帖子,http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24900-4-1.html

目前的做法基本都是2个高压出线过来。
     
 楼主| 发表于 2020-8-12 11:52:07 | 显示全部楼层
有的说行,有的说不行。
     
发表于 2020-8-12 14:07:26 | 显示全部楼层
fscsm333 发表于 2020-8-12 11:52
有的说行,有的说不行。

见〈新民规〉3、2、11及条文说明
     
发表于 2020-8-12 14:12:59 | 显示全部楼层
fscsm333 发表于 2020-8-12 11:52
有的说行,有的说不行。

又见GB50052-2009第3、0、7及条文说明
     
发表于 2020-8-12 19:53:50 | 显示全部楼层
二级负荷,有了消防水泵,排烟风机。
供电公司都不同意一路10kV供电的,供配电规范、民规一路架空线这种条款,城镇供电公司都不接受。

负荷较小、地区供电困难…………也就是偏远山区了,山区学校、医院这种项目。看县里供电公司态度吧。

毕竟要保证客户的供电可靠性指标99.9%,
除非签署免责协议———客户单路供电、停电后出了事故,不投诉、不追究供电公司责任。
     
发表于 2020-8-13 10:50:38 | 显示全部楼层
3.2.11.2,第2个条款是在说负荷较小或地区供电条件困难的情况嘛?还是说不管什么情况,都可以一路高压加两台变压器?似乎是在说不管什么情况下都可以搞一路10kV,这也跟13.7.4.4条相互对应。但这又跟3.2.11.1条相互矛盾,3.2.11.1明明说了要双回路啊。真是搞不懂
微信图片_20200813104322.png
微信图片_20200813104621.png
     
发表于 2020-8-13 11:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2020-8-13 11:43 编辑
neulgg 发表于 2020-8-13 10:50
3.2.11.2,第2个条款是在说负荷较小或地区供电条件困难的情况嘛?还是说不管什么情况,都可以一路高压加两 ...

外部电源双回路,特殊情况下外部电源一回架空专线,当采用一回架空专线时低压回路可从两台变压器各引一路配电箱处切换供电。
     
发表于 2020-8-13 14:07:25 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-8-13 11:42
外部电源双回路,特殊情况下外部电源一回架空专线,当采用一回架空专线时低压回路可从两台变压器各引一路 ...

13.7.4.4 一路10kV指的也是专线了?
     
发表于 2020-8-13 14:54:02 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2020-8-13 14:07
13.7.4.4 一路10kV指的也是专线了?

是呀,规范规定了二级负荷的外部电源是双回路,一路10kV只能是架空专线了
     
发表于 2020-8-13 16:04:07 | 显示全部楼层
既然已经确定二级负荷,就按要求办。但是,两回路馈电,属于供电可靠性问题,里面有企业行为问题,也有政策性问题。一般公用设施,供电企业应该考虑其是否符合两回电源供电条件。一般企业需要两回路馈电,是需要缴纳供电可靠性电费的。
当然,如果间隔允许,负荷够大,供电企业一般希望采用专用线路供电。设备投资,线路损耗都由用户承担。但有些问题确实很难理解,一个开关两条电缆,有什么意义呢?一条电缆故障,开关停掉,拆除一条电缆两头,接好地,再送另一条电缆。这不是黄花菜都凉了吗。检修时也不能一条电缆送着电,另一条电缆也不好检修啊。觉得有些乱。
发表于 2020-8-13 16:49:04 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-8-13 16:04
既然已经确定二级负荷,就按要求办。但是,两回路馈电,属于供电可靠性问题,里面有企业行为问题,也有政策 ...

估计是考虑现在经常施工挖断电缆,或电缆放炮,这样能缩短停电时间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则