账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2095|回复: 11

[规范条文] 别墅防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-11 11:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2020-8-13 21:55 编辑

请教大家:别墅的女儿墙被挂的石材包住了,这种情况接闪器利用女儿墙内压顶板内钢筋暗敷是否可行呢
发表于 2020-8-11 11:26:33 | 显示全部楼层
别墅接闪器利用女儿墙内压顶板内钢筋暗敷是可以的
发表于 2020-8-11 11:27:17 | 显示全部楼层
但你的女儿墙被石材包住了,就要注意厚度
发表于 2020-8-11 11:27:54 | 显示全部楼层
广东防雷办要求不大于20厚
     
 楼主| 发表于 2020-8-11 14:12:25 | 显示全部楼层
当地没有特殊要求,看防雷规范也没找到厚度要求,国标这方面有要求吗
     
发表于 2020-8-11 15:45:14 | 显示全部楼层
国标没有要求,规范可以用结构内钢筋的
     
发表于 2020-8-11 16:37:50 | 显示全部楼层
有人认为明装避雷带最直观、可靠,我也觉得有道理。
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 13:35:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2020-8-13 14:19 编辑

还有个问题,如果是用挂石材的龙骨做女儿墙上的接闪器可行吗;另外,暗装的接闪网,是利用整个屋面的钢筋网还是按明敷时的如20x20的网格标准设置
发表于 2020-8-13 14:12:12 | 显示全部楼层
规格满足要求,且与引下线可靠连接,是可以的
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 14:25:33 | 显示全部楼层
暗装的接闪网,是利用整个屋面的钢筋网还是按明敷时的如20x20的网格标准设置呢,怎么看规范讲的是“利用屋顶的钢筋网作为接闪器”,但是没有说网格大小?
     
 楼主| 发表于 2020-8-13 14:51:20 | 显示全部楼层
暗装的接闪器除了利用屋面钢筋等,能不能像明装的接闪网格一样自己设置
     
发表于 2020-8-13 15:08:04 | 显示全部楼层
规范是宜利用女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋作为接闪器,可以自己设置,满足截面、网格间距和保护层厚度要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则