账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11709|回复: 12

[求助] 关于绿建:建筑设备管理系统具有自动监控管理功能

[复制链接]
     
发表于 2020-8-11 09:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于绿色建筑设计专篇(电气)里有如下一栏要求,请问各位,这个“建筑设备管理系统具有自动监控管理功能”是什么?要如何来画呢?
微信图片_20200811091635.png
     
发表于 2020-8-11 10:05:13 | 显示全部楼层
上建筑设备管理系统啊,还怎么画。。。
     
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:14:41 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-8-11 10:05
上建筑设备管理系统啊,还怎么画。。。

因为有一空要写详见什么图纸,你说的上建筑设备管理系统,这应该是由厂家深化设计吧,我之前都没见过这个由电气来画的
发表于 2020-8-11 11:30:24 | 显示全部楼层
建筑设备管理系统,可以由厂家深化设计,但也需达到设计深度要求
     
发表于 2020-8-11 11:30:26 | 显示全部楼层
问一下,大于十万方住宅要做建筑设备监控系统是哪个规范条文要求啊,谢谢
     
发表于 2020-8-11 13:46:27 | 显示全部楼层
应有设计说明.系统监控图等。
     
发表于 2020-8-11 15:43:52 | 显示全部楼层
厂家画?厂家是深化,设计人员最少要给系统框图和管线路由图,好的设计还给出DDC箱的连线图和控制点表。

不燃厂家深化没法画
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-11 17:05:40 | 显示全部楼层
同楼上,建筑设备监控我们一般都是给出系统框图,其他的交给厂家深化
     
发表于 2021-3-19 23:03:28 | 显示全部楼层
你好,请问,解决了吗?我现在遇到同样的问题
     
发表于 2021-7-1 15:21:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-11 15:43
厂家画?厂家是深化,设计人员最少要给系统框图和管线路由图,好的设计还给出DDC箱的连线图和控制点表。

...

你好,请问这个要具体怎么画呢,如可以是否可以发一套图纸(可支付)
     
发表于 2021-7-2 15:38:01 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-7-1 15:21
你好,请问这个要具体怎么画呢,如可以是否可以发一套图纸(可支付)

图纸不方便发,截几张图供您参考
系统图,点表,平面图,一一对应


2021.07.02-1.JPG

2021.07.02-2.JPG


     
发表于 2021-7-6 11:53:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-2 15:38
图纸不方便发,截几张图供您参考
系统图,点表,平面图,一一对应

非常感谢!
     
发表于 2024-9-24 16:24:39 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2020-8-11 11:30
问一下,大于十万方住宅要做建筑设备监控系统是哪个规范条文要求啊,谢谢 ...

DB32 3962-2020 江苏绿建地标   11.3.1

11.         3. 1 应合理设计建筑设备监控方式, 建筑面积大于20000m2的公共建筑和大于100000 m2的住宅公共区域应设置建筑设备监控系统, 其他的应设置节能控制措施
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则