账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5622|回复: 6

[规范条文] 民规13.6.4机房 消防控制室满足符负荷分级时 不应采用蓄电池组

[复制链接]
     
发表于 2020-8-10 16:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机做备用电源的  切换时间不满足的 这怎么做啊? 切换时间的要求 民规没有了吗?
13.6.1 墙和顶棚的应急照明灯具(不管a型b型) 要求不超25个?
发表于 2020-8-10 16:44:36 | 显示全部楼层
切换时间不满足要求不要紧,专家说了,有疏散照明作为过渡
     
发表于 2020-8-10 16:45:15 | 显示全部楼层
这本规范藏着掖着的缘故,跟新出的应急照明规范灯具数量不一样了,硬着头皮也得在8月1日上马~
发表于 2020-8-10 16:46:31 | 显示全部楼层
13.6.1 墙和顶棚的应急照明灯具(不管a型b型) 要求不超25个?
哪个规范严执行哪个了,还能怎么办
     
 楼主| 发表于 2020-8-10 16:54:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-10 16:46
13.6.1 墙和顶棚的应急照明灯具(不管a型b型) 要求不超25个?
哪个规范严执行哪个了,还能怎么办

25个灯的话,回路会多   a型不超8路 应急照明配电箱就要多。还有不能理解的是 为啥地面上就可以64个了呢?
     
发表于 2020-8-10 17:29:03 | 显示全部楼层
可是紧接着,表13.6.6,就给出了180分钟备用照明的要求
     
发表于 2020-8-10 17:42:40 | 显示全部楼层
看宣讲怎么确定应急照明灯具个数了,现在手里的项目不知道有多少坑等着我跳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则