账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7161|回复: 14

[求助] 请教低压长距离配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-8 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-8 11:13 编辑

低压配电是这样的:由箱变为某组用电设备供电,最远的一台设备功率130kW(380V),供电距离300m,TN-S系统。低压出线断路器整定电流300A,选用施耐德NSX,其瞬时脱扣电流为4800A(不可调);电缆选用YJV-4*240+1*120。
我的问题是,《低压配电设计规范》要求,“6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1. 3 倍”,参考19DX101-1《建筑电气常用数据》P4-45,断路器动作电流3200A时截面240的电缆最大供电距离仅110m。
将箱变出线断路器改为三段保护,强行增加短延时保护,倒是可以满足6.2.4中1.3倍的要求。但问题是,在用电设备附近有一个配电箱为设备配电,强行增加短延时保护,会不会造成上下级保护配合的问题?即当配电箱处出现故障时,配电箱没有跳闸而上一级箱变出线因为短延时而跳闸?
     
发表于 2020-8-8 10:32:18 | 显示全部楼层
上下级断路器配合也有一个倍数关系,上级的短延时是下级瞬时的1.3倍
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:40:04 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-8-8 10:32
上下级断路器配合也有一个倍数关系,上级的短延时是下级瞬时的1.3倍

我现在遇到的问题就是,因为低压配电距离长,线路末端短路电流小,为满足6.2.4的1.3倍的要求,箱变出线断路器的短延时整定值就小,就无法满足您说的是下级配电箱断路器瞬时1.3倍的要求。
     
发表于 2020-8-8 11:07:53 | 显示全部楼层
非重要负荷可以不考虑选择性。
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:12:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-8 11:07
非重要负荷可以不考虑选择性。

如果是较远距离的两台设备呢?箱变设了整定值很小的短延时,某台设备故障了,会不会短延时先动作了,两台设备都没电了?
     
发表于 2020-8-8 11:31:38 | 显示全部楼层
这种情况只能保证:能送上电、能运转。

至于选择性很难保证
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:34:04 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-8-8 11:31
这种情况只能保证:能送上电、能运转。

至于选择性很难保证

那选择性和可靠性之间选择哪个呢?就是说,增加短延时不考虑选择性?还是就不设短延时?
     
发表于 2020-8-8 14:13:13 | 显示全部楼层
短路保护灵敏度必须满足要求。
     
发表于 2020-8-8 16:47:50 | 显示全部楼层
单相接地灵敏度必然不满足要求
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 17:35:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-8 16:47
单相接地灵敏度必然不满足要求

那这种长距离低压配电应该怎么做呢?这个项目中,箱变已经是在负荷中心了,也不愿意为了一台130kW的设备,再建一个箱变。
     
发表于 2020-8-8 18:10:40 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-8 17:35
那这种长距离低压配电应该怎么做呢?这个项目中,箱变已经是在负荷中心了,也不愿意为了一台130kW的设备 ...

增加电缆截面、三段保护,RCD。一般也就这些方法了
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 19:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-9 00:59 编辑
x01oct 发表于 2020-8-8 18:10
增加电缆截面、三段保护,RCD。一般也就这些方法了

如果线路末端三相短路电流也很小的话,RCD还能起到提高灵敏度的作用么?
     
发表于 2020-8-9 14:40:09 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-8 19:08
如果线路末端三相短路电流也很小的话,RCD还能起到提高灵敏度的作用么?

不能,这种情况只能增加截面或设三段保护
     
 楼主| 发表于 2020-8-9 22:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-9 14:40
不能,这种情况只能增加截面或设三段保护

如果仅考虑单相接地故障,是不是用四段保护更好?RCD整定值小,选择性也难满足吧
     
发表于 2020-8-10 11:30:38 | 显示全部楼层
这种情况根据计算的短路电流与开关设备的TCC曲线来进行配合整定。主要看脱扣时间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则