账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2174|回复: 9

[规范条文] RCD问题6

[复制链接]
     
发表于 2020-8-8 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RCD防电击问题,应该说民规的总结情况是最完整的,有手持、有室外。有潮湿等
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:43:38 | 显示全部楼层
只是只有整定值没有整定时间,要是加上30MA0.1S就更好了,实际应用中这么做的,规范就没必要滞后了
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:47:29 | 显示全部楼层
潮湿场所应该是发生直接接触触电最高可能的地方了,如果感觉触水的时候有麻电感,那可能是漏电了,但这是最幸运的一种漏电
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:53:30 | 显示全部楼层
如果是水把插座中的火线的电引到高处的台面,而台面是高阻率的,人触到此水,又站在低阻率的地面,这是最危险的情况出现了:近乎直接触电,近乎220的全压加到了人身上
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:56:09 | 显示全部楼层
这是RCD的切断时间用0.1S是不是比较合适呢,火烧眉毛人命关天了,难道还需要再拖延切断吗
     
 楼主| 发表于 2020-8-8 09:57:34 | 显示全部楼层
防直接触电的RCD加个0.1S的整定时间还是很有必要的吧
     
发表于 2020-8-12 10:54:24 | 显示全部楼层
人家做过实验了,30mA,0.1s人体无感觉。200mA在0.1s内脱离电源,人体有感觉,但无病理反应。400mA,0.1S也无心脏停搏病理发生。≤30mA,就是10秒,人体也无病理反应。
不要以为 0.1秒是一个整定值。也不要以为是拖延时间,瞬时也是有时间的,这个0.1s就是瞬时的动作时间。0.1s这是漏电保护断路器,从接到信号,开始动作,到断口之间电弧熄灭的时间总和。是对漏电断路器制造要求下限,也就是说0.05秒切断电源也是合格的,也是有可能的。当然,要求还可以再高一些,这就需要开关速度和灭弧性能作文章,制造成本相对提高。而实际需要已经满足,何必去浪费技术呢?
     
发表于 2020-8-25 11:17:59 | 显示全部楼层
时间没有意义。。瞬时脱扣,只要满足产品要求就行。。何必画蛇添足写个0.1s呢。。0.05s不行吗
     
发表于 2020-8-26 19:24:01 | 显示全部楼层
正常的产品不可能这么快。

RCD脱扣时间

RCD脱扣时间
     
发表于 2020-8-27 10:08:00 | 显示全部楼层
0.1s是怎么来的啊,规范要求固定式≤5s,手持式和移动式≤0.4s
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则