账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9111|回复: 9

[规范条文] 消防广播得单独做桥架了?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
26.1.7条中,消防广播和其它报警线路得单独敷设,那车库里,得做一个报警桥架和一个广播桥架了。另外火灾自动报警线路和报警电话如果在一个桥架敷设,中间得加隔板?是这意思不是
     
发表于 2020-8-7 15:45:37 | 显示全部楼层
本来广播桥架也是单独敷设的,没有51348的时候也是单独。

假设广播定压100V,凭什么跟24V的系统共用桥架呢?
     
发表于 2020-8-7 16:24:24 | 显示全部楼层
广播就2根线,用得着桥架?
     
 楼主| 发表于 2020-8-7 16:31:37 | 显示全部楼层
那你大底盘车库广播线咋敷设,按这个新标准,每个防火分区一个广播回路,如果是十个防火分区,十根广播线如何敷设。
     
发表于 2020-8-7 17:26:00 | 显示全部楼层
加隔板分槽敷设即可
     
发表于 2020-8-7 20:09:07 | 显示全部楼层
广播一直是单独穿钢管的

嗯,条文没错

     
发表于 2020-8-10 08:47:49 | 显示全部楼层
广播一直走的是共桥架加隔板......
     
发表于 2020-8-10 09:04:17 | 显示全部楼层
广播单独穿管比较好
     
发表于 2020-8-10 09:15:37 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2020-8-10 09:04
广播单独穿管比较好

不同防火分区不能共管
     
发表于 2020-8-12 20:04:10 | 显示全部楼层
先别急,说不定还是合并线槽的。。。

13.3.6条,消防广播馈线电压宜采用24V!


110V没有了吗?只是前端主机有?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则