账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5266|回复: 2

[规范条文] 新民规的消防电源监控之规定是一点监控?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-7 10:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 二点半太阳 于 2020-8-7 10:43 编辑

末端双电源切换箱处消防电源监控一点即可了吧?条文是指双电源切换开关的出线端,而不是双电源切换箱的所有出线回路。
图片1.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-7 10:52:02 | 显示全部楼层
进线端检测电压,出线端检测电压+电流
     
发表于 2020-8-7 11:22:34 | 显示全部楼层
应为进线端的主、备电源及ATSE出线端
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则