账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5358|回复: 3

[规范条文] 新民规中消防联动总线及联动控制线的选型要求

[复制链接]
     
发表于 2020-8-6 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51348-2019第 13.8.4条第1款中,“消防联动总线及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆”
其条文解释,“选择耐火时间不低于750摄氏度、90 min且.........的电线或电缆”
这个线缆造型要求,哪种电缆合适?
由于资料有限,WDZB1N-YJY电缆能达到要求吗?
总不于必须用矿物绝缘电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-6 11:11:23 | 显示全部楼层
耐火电缆即可满足750℃的要求
     
发表于 2020-8-6 13:34:42 | 显示全部楼层
耐火电缆目前有摄氏950度830度750度,t:3h与1.5h选任一种即可
     
发表于 2020-8-7 10:21:27 | 显示全部楼层
耐火电缆可以满足750度,90min。但950度,180min只有柔性或氧化镁可以满足了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则